Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?

Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2013, 17:04 #1
Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?
Nекит Андреич
 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14

Взрывоопасная зона - открытый склад-навес химреагентов. На складе установлен кран. Питание крана предусматривают кабелем КГнг-ХЛ. Но такой кабель в природе не существует. Кабель должен выдерживать температуру -53С. Существуют кабели КГн - негорючий но держит температуру -30С и существует кабель КГ-ХЛ держит -60С но без нг. Как быть?
Просмотров: 5114
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:56
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Кран насколько я понимаю устройство стационарное,если так то можно применить обычный ВВГнг(А).
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 19:18
#3
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


Кран мостовой однобалочный взрывозащищенный. Будет ездить по рельсам. Подвод гибкий. Институт заложил не существующий кабель КГнг-ХЛ.
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 23:51
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Насколько понимаю, групповой прокладки нет, значит нг не обязательно, т.е. до шкафа управления краном скорее всего нг, а сам кран пойдет КГ еще наверно можно КГН если он есть ХЛ, а вы обратитесь в этот институт, пусть они скажут завод-изготовитель!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 08:04
#5
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


Прокладка одиночная до рубильника. КГН-ХЛ не существует. С институтом связываться себе дороже, они теоретики, а мы монтажники, они оборудование закладывают которого не существует очень часто. А разве разрешается во взрывоопасных зонах прокладывать горючий кабель.
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:45
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Nекит Андреич Посмотреть сообщение
С институтом связываться себе дороже,
Будете менять проектное решение по советам с форума?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:23
#7
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


Конечно, если информация будет подтверждена какими нибудь нориативами! Может кто встречался с похожей проблемой.
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 10:16
#8
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


я бы сделал так, до рубильника с индексом НГ, для крана пусть будет КГ-ХЛ, ПУЭ табл. 7.3.14 "резину" - допускает; я наверно даже понял откуда они взяли кабель КГнг - они прочитали п.7.3.75 и дописали индекс "нг"! В соответствии с инструкцией ВСН 332-74 для крана нужен кабель ВБВ но он до -50 только. в общем думаю КГ-ХЛ нормальный кабель, тем более вы же проведете все расчеты, в частности на невозгораемость и хоть он и не нг, вспыхнуть не должен в любом случае. Ну может кто что еще подскажет! и все таки позвоните в институт, зачем вам брать на себя ответственность, выкатите им претензию!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 11:33
#9
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


ВБВ же не гибкий кабель. А нам нужен гибкий подвод. Звонил на завод по изготовлению кабелей Кольчугино, сказали только КГ, КГ-ХЛ, КГн. По температуре эксплуатации подходит КГ-ХЛ. И что интересно позвонил на завод по изготовлению крана, запросил кабель каким питается тельфер на кране, сказали что КГн. Ну я объяснил что он не проходит по температуре, обещали ответить. Будем ждать.
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 11:38
#10
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Звонил на завод по изготовлению кабелей Кольчугино
Есть еще "Спецкабель", у них может быть что-то подходящее.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 08:25
#11
Mangasarov Ivan


 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Nекит Андреич Посмотреть сообщение
Взрывоопасная зона - открытый склад-навес химреагентов. На складе установлен кран. Питание крана предусматривают кабелем КГнг-ХЛ. Но такой кабель в природе не существует. Кабель должен выдерживать температуру -53С. Существуют кабели КГн - негорючий но держит температуру -30С и существует кабель КГ-ХЛ держит -60С но без нг. Как быть?
Добрый день! Наткнулся сегодня на ваш вопрос, дело в том, что наша компания (НПК Энергия, г. Пермь) выпускает кабель марки КГН-ХЛ, как раз тот, который вам необходим, не распространяющий горение, если ваша проблема все еще актуальна, то обращайтесь.
Mangasarov Ivan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45