| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м

Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2013, 12:10 #1
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Товарищи, стоит задача выполнить перекрытие в общественном здании (сетку колонн см. рисунок).

Исходные данные: монолитные ж.б. колонны, монолитное ж.б. перекрытие.

Прошу помощи в определении типа перекрытия. Какое в данном случае будет более рационально: капительное или ребристое.

Мои соображения следующие: в местах с пролетами до 9 м - капительное перекрытие, при бОльших пролетах - ребристое. Однако волнует вопрос применения монолитного ж.б. при таких больших пролетах.
Есть ли у кого-нибудь практический опыт применения большепролетных монолитных ж.б. ребристых перекрытий и на что при их расчете следует обратить внимание? Расчет будет выполняться в SCADе. Предварительные расчеты выполнялись в Арбате и показали вполне приемлемые размеры сечений главных и второстепенных балок, но смущает, что в литературе не нашлось примеров монолитных перекрытий с пролетом свыше 9 м.

Изображения
Тип файла: jpg plan.jpg (84.6 Кб, 2952 просмотров)

Просмотров: 23706
 
Непрочитано 21.10.2013, 12:14
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


только что выдал рабочку по похожему объекту (у меня максимальный пролёт - 9м).
совет - не делайте жёстких вставок для балок.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:02
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно так.
Вложения
Тип файла: pdf 12м.pdf (5.4 Кб, 2541 просмотров)
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:50
1 | #4
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


swell{d}
мои замечания по поводу вашей ссылки.
пункт 2: вы пишите, что в балке получаете сочетание М и N, и для получения фактического М необходимо: Мp=М+Nxе . Пропустили изгиб.момент в плите. Если уж пытаетесь перейти к 'ручной' схеме, и получить изгиб.момент как и при ручном расчете, то следует к вышеупомянутой сумме прибавить изгиб.момент в плите.

пункт 4: не стоит хотеть получить сжатую зону в плите в размере в несколько см. вы же делаете упругий расчет. Уверен, что проанализировав распределение напряжений от изгиб.момента при упругой работы тавровой балки ручным расчетом, Вы также получили бы полностью сжатую полку(при расположении нейтальной линии ниже полки)

Мое личное мнение, моделировать такие перекрытия тавровыми балками без эксцетрецитетов, с уменьшением изгибной жесткости жб плиты. Ширину полки(в пролете и на опоре) определять по Еврокоду(по русским нормам ничего внятного так и не нашел)

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 14:02.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:13
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
swell{d}
мои замечания по поводу вашей ссылки.
Есть отдельная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558&page=3

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Мое личное мнение, моделировать такие перекрытия тавровыми балками без эксцетрецитетов, с уменьшением изгибной жесткости жб плиты. Ширину полки(в пролете и на опоре) определять по Еврокоду(по русским нормам ничего внятного так и не нашел)
В Российских нормах и нет такой информации, но есть в учебниках(с ходу не скажу, но находил как то там).
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:30
1 | #6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
только что выдал рабочку по похожему объекту (у меня максимальный пролёт - 9м).
совет - не делайте жёстких вставок для балок.
Почему-же не делать? С жёсткими вставками "хорошее" сечение нижней арматуры в пролёте, а без них "хорошее" надколонное армирование вылазит.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:37
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


давайте вопросы жёстких вставок обсуждать в теме про балки, а не тут. если хотите, могу как-нибудь сесть и просчитать одну и ту же схему в скаде (по разным вариантам), в лире и в старке и сравнить полученные результаты
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 21.10.2013 в 14:57.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 07:36
#8
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


2 ЛИС - кессонные перекрытия - вариант хороший, но ввиду отсутствия опалубки - неподходящий.

2 swell{d} - спасибо за совет, посчитаю по обоим вариантам и приму армирование по худшему.

Подведу итог по исходному вопросу: Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м вполне применимо - его следует выполнять ребристым или кессонным.

Задам вопрос в продолжение темы - почему капительные перекрытия нерациональны при пролетах свыше 9 м? Сделал такой вывод, основываясь на тексте Руководства по проектированию ж. б. конструкций с безбалочными перекрытиями, М., 1979 г., где приводятся сетки колонн только 6×6 и 9×9 м и упоминается, что наиболее рационален шаг 6×6 м.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 13:41
#9
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Подведу итог по исходному вопросу: Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м вполне применимо - его следует выполнять ребристым или кессонным.
или же постнапряженным)) тогда пролеты и по 12м могут быть.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:44
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
или же постнапряженным)) тогда пролеты и по 12м могут быть.
а без постнапряжения никак не обойтись при пролете 12-20м?
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:01
#11
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Высота перекрытия (толщина) будет больше без преднапряжения , чем с преднапряжением (или постнапряжением - одно и то же, напряжение, просто приставка "пост" как-то непривычно звучит).

Можно еще вот такие конструкции применять:

http://www.kasetkalip.com/6.pdf

http://www.kasetkalip.com/2.pdf

http://www.kasetkalip.com/3.pdf

http://www.kasetkalip.com/5.pdf

http://www.kasetkalip.com/7.pdf

http://www.kasetkalip.com/8.pdf

http://www.kasetkalip.com/9.pdf
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 23.10.2013 в 16:14.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:04
#12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а без постнапряжения никак не обойтись при пролете 12-20м?
После определенных пролетов вы начинаете нести больше собственного веса нежели полезной нагрузки, так что не вариант. Плюс трещины, плюс прогибы
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:10
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а без постнапряжения никак не обойтись при пролете 12-20м?
очень интересно закакимзачем 20 м в бетоне?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:15
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Дело хозяйское, но по моему размышлению при такой сетке колонн вполне могут быть применены безбалочные перекрытия, естественно с капителями. И проблема т.н."продавливания" будет решена, ну и пролёты будут несколько "уменьшены". Также вполне пригоден вариант с введением балок на 12 метровых пролётах, как бы своеобразный симбиоз балочного с безбалочным.
p.s. естественно не должно быть при этом каких то ограничений по прочности применяемого бетона, арматуры и т.п. факторов, снижающих применимость того или иного варианта.
troja вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:16
#15
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


http://www.kasetkalip.com/3.pdf

смотрим эффективные пролеты для вафельных плит....



http://www.gobookee.org/get_book.php...BKb2lzdCAuLi4=
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:18
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
После определенных пролетов вы начинаете нести больше собственного веса нежели полезной нагрузки, так что не вариант. Плюс трещины, плюс прогибы
"определенные пролеты" после которых вы(мы) начинаем нести больше собственного веса начинаются с 6м. Однако лепят монолит...

Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
очень интересно закакимзачем 20 м в бетоне?
Достаточно зданий и сооружений где нужны подобные пролеты.
Парковки, нестандартное жилье, вокзалы, склады в несколько этажей, спорткомплексы в несколько этажей...
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:21
#17
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а без постнапряжения никак не обойтись при пролете 12-20м?
Offtop: 20m? ну если ограничена высота перекрытия, то вроде не обойтись. ну по-крайней мере с монолитным железобетоном. композит - металл-жб-с предварительным выгибом - быть может, да и то вряд ли.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:24
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
http://www.kasetkalip.com/3.pdf

смотрим эффективные пролеты для вафельных плит....



http://www.gobookee.org/get_book.php...BKb2lzdCAuLi4=
http://www.katriel.ru/02.pdf
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:27
#19
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


если ограничена высота перекрытия, то вроде не обойтись.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:28
#20
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
"определенные пролеты" после которых вы(мы) начинаем нести больше собственного веса начинаются с 6м. Однако лепят монолит...
Читаем фразу до конца "трещины, прогибы", а еще армирование. Становится дешевле сделать стальные или преднапряженные
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06