| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.10.2009, 14:28 | #1 | |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 7737
|
|
||||
Если колонны не проходят в 3 раза то уголками там не отделаться потому что из моей практики усиление колонны 600х600 с помощью уголка 150х150х10 меня спасло только на 30%. Мое мнение нужно омоноличивать колонны.
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62
|
1. Какие именно колонны не проходят? (у меня максимально армирует не те куда фермы оперты)
2. Ветер хорошо бы задать с 4х сторон (и взаимоисключить его в РСУ) 3. Я так понял 3 этажа есть 4 достроят. 4. Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри. 5. А что это за пластины нулевой толщины. 6. Что в длительных нагрузках? (просто интересно) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37
|
1. моменты в здании практически равны нулю нак как здание рамносвязевое по серии ИИ-04
2. где именно вылазят ужасные сечения из швелеров??? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками | Romeo1786 | Железобетонные конструкции | 1 | 29.07.2009 21:08 |
Усиление резервуара стальной обоймой | Альберт | Металлические конструкции | 9 | 30.06.2009 10:06 |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены | Dmitij | Железобетонные конструкции | 23 | 23.07.2008 15:14 |