Непрочитано 13.10.2019, 21:19 #1
Помогите с проемами в монолитном перекрытии. Есть вопрос. Ищу литературу
Prorabnn
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38

Господа, товарищи, други помогите начинающему. Нужно выполнить проем в жб перекрытии. Толщина плиты 200. Верхний пояс 25 арматура шагом 200, нижний пояс 12 арматура шагом 200. Проем размером 1000 на 1000. На форуме полазил и пришел к такому варианту. Из 24 швеллера делаю обойму в размер. Отверстие расширяю на 20 см больше, то есть 1200х1200. Арматуру привариваю к швеллера. Оставшееся пространство замоноличиваю бетоном марки 25. . Правильно ли решение? Ищу ответ на пластины и анкера. Нужны ли они и как их рассчитать. Прошу ссылки на методики или литературу или хотя бы название книги. Прикрепил файл, там в старых темах ссылаются на него, но названия сборника нет. Посмотрите пожалуйста и если узнаете, то скажите название. Всем спасибо.

Вложения
Тип файла: doc 186 (1).doc (474.5 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 1045
 
Непрочитано 20.10.2019, 18:42
#2
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Мальганов, Плевков, Полищук. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. 1990 г.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2019, 23:28
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Тут ТС уже выдержки из Мальганова кажется привел. Но им надо умеючи пользоваться. Там даны схемы, а далее требуется расчёт. Вы подробнее расскажите что за конструкция - многопролетная неразрезная плита? балочная? армирование везде как вы описали без дополнительной (не верю в такое)? у опоры рубить или в пролёте? Давайте полные исходники - попробуем помочь, если ещё актуально
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 14:01
#4
Prorabnn


 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Тут ТС уже выдержки из Мальганова кажется привел. Но им надо умеючи пользоваться. Там даны схемы, а далее требуется расчёт. Вы подробнее расскажите что за конструкция - многопролетная неразрезная плита? балочная? армирование везде как вы описали без дополнительной (не верю в такое)? у опоры рубить или в пролёте? Давайте полные исходники - попробуем помочь, если ещё актуально
Добрый день. Тема не актуальна уже, но для развития образованности можно неспешно пообсуждать. Суть. Монолитное перекрытие. Балочное. Балки по периметру плиты и одна контурная балка примерно посередине плиты вдоль цифровых осей. В нем нужно устроить проемы. Максимальный проем 1000х1000. Проем в пролете ни около колонны или около балки. Я немного ошибся. Верхний ряд арматуры 16, усиление 25. В проем усиление не попадает. Решили выполнить обойму из швеллера 24 с учётом плотной подгонки под торец плиты

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Тут ТС уже выдержки из Мальганова кажется привел. Но им надо умеючи пользоваться. Там даны схемы, а далее требуется расчёт. Вы подробнее расскажите что за конструкция - многопролетная неразрезная плита? балочная? армирование везде как вы описали без дополнительной (не верю в такое)? у опоры рубить или в пролёте? Давайте полные исходники - попробуем помочь, если ещё актуально
Если есть какие то методики расчета, то прошу кинуть ссылки, поизучаю.
Prorabnn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите с проемами в монолитном перекрытии. Есть вопрос. Ищу литературу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима помощь в решении устранения дефектов в монолитном ж\б перекрытии MoRom Железобетонные конструкции 13 19.12.2017 16:24
Помогите найти нормативную литературу по мачтовым металлическим молниеприемникам высотой 35-45 м onewa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.07.2015 10:36
Трещины в кессонном монолитном перекрытии Ольга91 Железобетонные конструкции 12 23.06.2015 23:46
Как поменять конфигурацию проема в монолитном перекрытии ilia2431 Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2015 21:31
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться mih Прочее. Архитектура и строительство 3 01.04.2009 00:25