Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько литров воды в секунду проходит через водопровод диаметром...

Сколько литров воды в секунду проходит через водопровод диаметром...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 10:30 #1
Сколько литров воды в секунду проходит через водопровод диаметром...
nikvan
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6

...Ф12
Ф15
Ф20
Ф25
Ф32
Ф50

и канализационную трубу диаметром:
Ф70
Ф100
Ф150
Ф160
Ф200
Ф500

Или подскажите пожалуйста как самому можно это определить, какую литературу почитать...
Просмотров: 8318
 
Непрочитано 13.11.2012, 11:01
#2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


таблици Лукиных
таблици Шевелева
при разных параметрах разный объем
Q=V*S
Q - расход (л/сек, .....)
V - скорость движения воды
S- площадь поперечного сечения
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 11:20
#3
nikvan


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6


спасибо большое, сейчас скачаю.

В таблице лукиных выдает диаметр 150 при абсолютно любых параметрах!

Последний раз редактировалось nikvan, 13.11.2012 в 11:29.
nikvan вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 12:13
#4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от nikvan Посмотреть сообщение
В таблице лукиных выдает диаметр 150 при абсолютно любых параметрах!
вы кто по образованию? зачем вам знать "Сколько литров воды в секунду"?
и что именно выдает 150? что вы скачали?
Лукиных для канализации и там немного другие параметры (в начале лукиных есть гидравл расчет (только там есть маленькая ошибка в формуле))
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 12:36
#5
nikvan


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6


d mm 150
программу "Таблицы Лукиных"
Я работаю с инженером по вк, в качестве чертежника и помошника.

Вот параметры из программы:
q, л/с
d mm (тут выдает всегда 150 независимо от того какие я параметры задала)
i 1/1000
h/d доля 1
V, м/с
nikvan вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 12:48
#6
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


перед работой прочесть инструкции СНИП 2.04.01, СНИП 2.04.02, СНИП 2.04.03 (в нете можно скачать https://www.google.ru/ )
для самотечной канализации наполнение в 1 не используется ( только определенные условия дождевой)
ссылку на програму что качали можно?
спросите инженера по ВК - он то должен объяснить, мне много букв придется писать объясняя за пять лет универа
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 13:00
#7
nikvan


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6


уже не помню где качала.
nikvan вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:42
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от nikvan Посмотреть сообщение
Сколько литров воды в секунду проходит через водопровод диаметром...
Этот вопрос задают часто, проблема в том, что просто так ответить на него не возможно, скажи что за систему ты проектируешь, гарантированный напор в сети, геодезические отметки потребителя и сети к которой подключаешься, длину и насыщенность трассы, потребный напор у потребителя, требуемый расход вот тогда можно сказать хватит того или другого диаметра или нет. В отрыве от реальной ситуации задавать такой вопрос абсолютно бесполезно.
Цитата:
Сообщение от nikvan Посмотреть сообщение
В таблице лукиных выдает диаметр 150 при абсолютно любых параметрах!
Ну, ну, просто 150-минимальный диаметр для наружной канализации, меньше брать нельзя, вот программа и выдаёт на твоих маленьких расходах этот минимум, побробуй ввести 500л/с.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:50
#9
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
только там есть маленькая ошибка в формуле
А в какой именно если не секрет??
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:58
#10
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


если не ошибаюсь то в какойто из 6-й по 8-ю
нужно рассматривать все формулы на предмет верности написания их физический смысл
слепо верить в верность формул низзя опичяток много
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько литров воды в секунду проходит через водопровод диаметром...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41