Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2517
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Данная стена относится, скорее, к ширине . Если делать пожарный проезд, то либо вдоль верхней горизонтальной стены, либо, если места там нет, вдоль косой стены и нижней горизонтальной.
Offtop: У Вас весьма своеобразное представление о прямоугольной форме... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Владимир7777
Вы пункты 8.2, 8.5 СП 4 (?) дальше то почитайте. 8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине ... 8.5 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий ...
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7
|
п.8.5 .При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.
я так понимаю что это тупики 15х15 м у меня возле этой стенки на получается такой тупик соседнее здание мешается Про 8.2 ваш намек не понял |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7
|
Прочитал все еще раз.
На всякий случай прошу Вас подтвердить что я понял Т.е. если я в 5метрах от здания выполню площадку 15х15метров, то все видимые с этой площадки стены в радиусе 60 метров считаются обеспеченными пожарными подъездами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну и гидрант на площадке соответственно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? | alldmc | Пожарная безопасность | 9 | 20.03.2015 13:22 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |