Непрочитано 27.08.2019, 17:04 #1
Необходимы "плохие" варианты расчета монолитных каркасов в SCAD
miko2009
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 2,359

Необходимы расчеты в SCAD не то что бы с ошибками, а расчеты в которых изначально заложенные решения вызывали недопустимые для конструирования усилия в элементах конструкций , в частности например изгибающий момент в плите перекрытия превышает допускаемый по которому можно рационально разложить армирование. Или например нерациональное расположение пилонов и их сечений. Принимаю в дар неограниченное количество "неправильных" схем, желательно самые ужасные которые стыдно показывать.
Просмотров: 2210
 
Непрочитано 28.08.2019, 04:14
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Недавно видел.
Парень неправильно анализировал армирование балок. Сделал балки стержнем, вставил в перекрытие. Не учёл влияние перекрытия на балку (совмещение КЭ). В общем-то скользкий вопрос, который никто не знает как делать верно.
В ходе анализа балки 3 способами армирование менялось от хватит, до недоармировано примерно 1,5-2 раза с мягкой плитой.
При расчёте "тавровой" балки требуемое армирование было посерединке между этими крайностями.
При этом сама схема в скаде была почти верной...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 05:46
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Загляните в тему "Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)", там не только много кривых схем, но и объяснения, почему именно они кривые и что надо исправлять.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 09:17
#4
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не учёл влияние перекрытия на балку (совмещение КЭ)
а как это учесть? Если речь про жесткие вставки, то лучше и не учитывать, а заармировать в запас, чем вводить их и не учитывать возникающую продольную силу в балке. А еще видел вариант с жесткими вставками и модулем армирования "сжато-изогнутый", вот тогда действительно ерунда получается.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...с мягкой плитой
а как мягкость плиты учли? С учетом разложенной арматуры посчитали приведенные жестоксти балки/плиты. И к понижающим коэф. дполнительно еще на него умножили?

Как вы уже сказали вопросы скользкие и на форуме не раз заезженные, не хочется устраивать очередной холивар Но раз уж вы сами начали, то было интересно услышать как вы сами делаете.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 14:29
#5
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Загляните в тему "Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)", там не только много кривых схем, но и объяснения, почему именно они кривые и что надо исправлять.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
там ошибки в самих схемах, а не в решениях расположения элементов.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 14:57
#6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


А как можно оценить рациональность решения?
Если армирование не превышает предельно допустимых, то любое решение рационально. Мне нередко приходится слышать от заказчика что во внутриквартирных перегородках и стенах колонн быть как можно меньше(и вообще ставьте колонны только в ЛК и внутри наружних стен) и они сами как можно меньше, и то что армирование колонн может быть 350-400 кг/м3 и перекрытие 180-200 кг/м3 ему в общем наплевать, т.к. продаваемость таких планировок лучше.
tigra-18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Необходимы "плохие" варианты расчета монолитных каркасов в SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Как выбрать РСУ из SCAD для расчета узлов стальных конструкций Mak SCAD 8 17.07.2019 21:32
Есть ли варианты расчета контактного стыка сборных железобетонных колонн? Pluto_grom Железобетонные конструкции 1 28.07.2014 20:58
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
Конструирование по результатам расчета в SCAD Vtrk SCAD 3 31.08.2009 22:23