| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
11.11.2010, 23:42 | #1 | |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 21278
|
|
||||
В соответствии со статьей 88 ч.20 федерального закона №123-ФЗ "В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре".
Интересует, почему данное требование предъявляется только к цокольным и подземным этажам? Для первого и выше этажей требования расписаны более подробно и даже есть официальные разъяснения, где-то допускается обходиться без тамбур-шлюзов. Более общий вопрос (материнский, так сказать, породивший предыдущий): стоит малый грузовой лифт на цокольный, первый и второй этаж для перевозки ТОЛЬКО грузов (управление снаружи), выполнить тамбур-шлюз в цокольном этаже (причем на две стороны, т.к. лифт "проходной" - для загрузки с двух сторон) не представляется возможным. Как обойтись только противопожарными дверьми шахты лифта, автоматически-закрывающимися при пожаре? |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Для согласования отступлений от норм пожбезопасности надо получить спецтехусловия, разработанные акредитованной МЧС организацией с перечнем компенсирующих мероприятий. Может, автоматические противопожарные двери лифтов и помогут обойтись без тамбур-шлюзов.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||