Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,844

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152680
 
Непрочитано 30.09.2019, 16:56
#3221
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


По какому методу быстрее всего считаются листовые стальные конструкции в SCAD 21?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 21:43
#3222
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По какому методу быстрее всего считаются листовые стальные конструкции в SCAD 21?
По буду КЭПом, по тому который знаешь лучше всего и имеешь наработки.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 00:43
1 | #3223
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По какому методу быстрее всего считаются листовые стальные конструкции в SCAD 21?
обычно использую энергетический для оболочек
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 08:43
#3224
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
обычно использую энергетический для оболочек
В постпроцессоре он, насколько знаю, единственный.

Я вот про эти:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 92
Размер:	65.0 Кб
ID:	218389  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 08:55
#3225
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В постпроцессоре он, насколько знаю, единственный.
ну, не единственный, там используется несколько теорий вычисления результирующих напряжений
ну а в том, что вы имеете в виду, думаю, разницы особой нет (т.е. результаты будут идентичны), время решения будет зависить от "железа"
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 09:04
#3226
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
время решения будет зависить от "железа"
Здесь сомнения есть. Мне кажется, тот или иной способ быстрее или медленнее. Есть ли упоминание где-то у уважаемых людей об этом?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну, не единственный, там используется несколько теорий вычисления результирующих напряжений
Для анализа устойчивости предпочтителен Губера-Мизеса-Генки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 09:21
1 | #3227
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть ли упоминание где-то у уважаемых людей об этом?
если честно, не вдавался в такие "тонкости", как-то не вижу в этом смысла
если есть сомнения и желание "прогоните" по нескольким методам "решателя", выберите наихудший по результатам, хотя не думаю, что "разница" повлияет на окончательное/принятое значение

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Здесь сомнения есть. Мне кажется, тот или иной способ быстрее или медленнее. Есть ли упоминание где-то у уважаемых людей об этом?


Для анализа устойчивости предпочтителен Губера-Мизеса-Генки
результаты по результирующим напряжениям с индексом "Е"(энергетический) "плотно" связаны с критериями устойчивости
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 10:27
#3228
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
результаты по результирующим напряжениям с индексом "Е"(энергетический) "плотно" связаны с критериями устойчивости
Вообще не связаны. Посмотрите любую методику расчета устойчивости, эквивалентные напряжения по мизесу там никогда не используют, потому что напряжения по мизесу это про другое.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:13
1 | #3229
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В постпроцессоре он, насколько знаю, единственный.

Я вот про эти:
Цитата:
На странице Многофронтальный метод задается параметр Точность разложения матрицы, который определяет минимальную величину элемента матрицы жесткости, считающуюся отличной от нуля (по умолчанию принимается значение 10-12). Если в процессе разложения матрицы на главной диагонали возникает число меньше заданной точности, то такая ситуация интерпретируется как геометрическая изменяемость системы.

Параметр Использование оперативной памяти (%) — указывает процент оперативной памяти, используемый для хранения информации в процессе решения системы уравнений (по умолчанию 70%).

Кроме того, есть возможность выбрать метод оптимизации матрицы жесткости.

При активном маркере Полный контроль при решении выполняется контроль точности решения для всех загружений.
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...tal_method.htm
По сути это разные варианты решения уравнений и на конечный результат они фактически не особо влияют.
Для разных схем могут быть оптимальны(в части скорости разложения и т.п.) разные методы расчета.
Грубо говоря есть несколько решений квадратного уравнения, и с помощью какого решать это тебе решать.
Но какой то метод будет проще для одного вида уравнения, какой то способ для другого..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:29
#3230
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Для разных схем могут быть оптимальны(в части скорости разложения и т.п.) разные методы расчета.
Вот. Спасибо. Прямых указаний нет, к сожалению. Вижу, что для подземного стального резервуара PARFES быстро считает. Гаусс с Многофронтальным медленнее существеннее.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:31
1 | #3231
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот. Спасибо. Прямых указаний нет, к сожалению. Вижу, что для подземного стального резервуара PARFES быстро считает. Гаусс с Многофронтальным медленнее существеннее.
Parallel Finite Element Solver – прямой параллельный конечно-элементный метод решения систем линейных алгебраических уравнений
ОН и должен по сути по шустрее считать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:33
#3232
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ещё вопрос очень важный: почему может не считаться наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости? На одной схеме из листов считается , на другой нет и всё...
Есть ряд слабых предположений.... 1) в случае если есть наличие упругих связей 2) сам по себе КЗУ системы мал 1.18 и из-за этого КЗУ местной потери устойчивости не выводится...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:46
1 | #3233
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ХЗ....
По мне так в таких случаях местную устойчивость лучше ручками проверять.
СКАД может не принимать в учет какие то нюансы...
Например граничные условия не все корректно заданы, или ребра жесткости и т.п.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 12:03
#3234
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
По мне так в таких случаях местную устойчивость лучше ручками проверять.
Огромнейшая схема, подготовка к ФАУ ГГЭ, у которой требования к расчетам день ото дня растут и готовиться надо хорошо, сам по себе трудоемкий расчет, и в любом случае надо найти конечный элемент с критическим НДС на котором искать устойчивость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 13:51
#3235
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Охохох...)

вопрос в следующем. Стояла версия 21.1.1.1, в ней сделал схему (простенькая, в целом) - каркас с элементами переменного сечения, типа Канск-Унимарк (разбил на участки и задал параметрическими сечениями). Посчитал нормально, без ошибок, всё зенёненькое.
Чот с дуру полез на сайт скад софта и попросил поддержку обновиться до 21.1.9.5...И теперь в SCAD просит укрепить стенки поперечными рёбрами по п 8.5.9 СП 16.13330 - вся схема красная. Чо делать-то? ))

Последний раз редактировалось tibul_77, 01.10.2019 в 13:56.
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:03
#3236
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


укрепить стенки поперечными рёбрами, только сами посчитайте руками шаг и толщину рёбер
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:16
#3237
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Спасибо, за совет. Но зачем укреплять стенки рёбрами, если это всё без рёбер существует (по серии)?
+ если вводить усиление, то надо переходить от параметрических сечений к пластинчатым, перечерчивать схему...
В общем, вопрос скорее к архитектуре программы, отчего в 21.1.1.1 всё норм, а в 21.1.9.5 - нет. Может кто влетал так же?
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:27
#3238
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не редко у СКАДа появляются баги в новых версиях, я бы на вашем месте обратился к разработчикам.
Возможно усиление и не требуется.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:35
#3239
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


tibul_77, проверить соотношение толщины пояса к свесу, сопоставить толщину и высоту стенки и забить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 16:12
#3240
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Охохох...)

вопрос в следующем. Стояла версия 21.1.1.1, в ней сделал схему (простенькая, в целом) - каркас с элементами переменного сечения, типа Канск-Унимарк (разбил на участки и задал параметрическими сечениями). Посчитал нормально, без ошибок, всё зенёненькое.
Чот с дуру полез на сайт скад софта и попросил поддержку обновиться до 21.1.9.5...И теперь в SCAD просит укрепить стенки поперечными рёбрами по п 8.5.9 СП 16.13330 - вся схема красная. Чо делать-то? ))
на сайте в разделе изменения:
Исправлена ошибка расчета стержней переменного сечения в системах типа Плоская рама.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58