При повороте - да, афаик, это даже снип. 40-50 м между колодцами на d600 - перерасход, афаик.
Горизонтальный угол - это в профиле или в плане? - не очень пойму. Если в плане: углы зависят от конструкции колодца, применяемых элементов; посмотрите типовухи. 1600х1600 - прямоугольные колодцы у вас? А зачем? Количество присоединений опять же зависит от конструкции. |
|||
|
||||
Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
|
Цитата:
__________________
Regards |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26
|
СНиП 2.04.03-85 4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом. 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м. А вообще, как в колодец войти под углом менее 90 если он круглый, а если квадратный, то только поворот колодца! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26
|
Система канализации от К1, К2, К3.....К17, К17Н в зависимости от ее предназначения, а СНиП идет для канашки самотечной, напорной... ну и колодцы по ТП и Сериям! Вроде ниче сложного... В данном случае хотелось бы знать что в самих колодцах, если тупо поворот под самотек, то углы любые ТП 902-09-22.84 а1-7 - странно тока что колодцы квадратные, проще пересогласовать на круглые сборные и крутить их как вздумается!
|
|||
|
||||
Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
|
Цитата:
Скажите пожалуйста тогда, т.е. ввод трубы в колодец под любым углом если он круглый, а если квадратный? пересогласовать уже не получается.
__________________
Regards |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ладно.
Цитата:
Как раз твой родной вопрос, при прохождении трубы режут арматуру, количество вводимых труб ограничено прочностью колодца. Обязательно. Не обязательно. Ещё вопросы?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
|
Спасибо, вроде уже стало понятнее))
__________________
Regards |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
зачем такие деньги закапывать для сбора пож воды?
как часто вы будете тушить пожар? по моему когда пожар как то всем всеравно куда вода уходит - по рельефу ... .как и дождевая или может там опечатка в первом посте? и там "система забора пож воды"? |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
нашел данную норму в "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" в остальных случаях не уверен что нужно делать разве что заглубленное здание Последний раз редактировалось PsixVK, 19.10.2012 в 12:10. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проектирование подземного гаража | Алек. | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 29.01.2015 22:49 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Проектирование паркингов | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 17.05.2007 14:45 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |