Непрочитано 28.09.2012, 18:19 #1
Проектирование подземного водоотвода
dxxxs
 
Civil/structural engineer
 
Russia/Asia
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 102

Добрый день.
Коллеги, инженеры ВиК, прошу помочь. Сам ПГСник, но приходится решать вопрос и по вашей части.
Проектируется система сбора пожарной воды, подземная прокладка трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Смотровые колодцы через 45-50 м, вроде бы все нормально. Расскажите под каким углом труба (горизонтальный имеется ввиду) может заходить в смотровой колодец (габарит колодца в плане 1600х1600), нормируется ли это, сколько максимально труб может входить в колодец? Обязательно ли при повороте трубопровода ставить смотровой колодец?

Спасибо
__________________
Regards
Просмотров: 6984
 
Непрочитано 29.09.2012, 10:55
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


При повороте - да, афаик, это даже снип. 40-50 м между колодцами на d600 - перерасход, афаик.
Горизонтальный угол - это в профиле или в плане? - не очень пойму. Если в плане: углы зависят от конструкции колодца, применяемых элементов; посмотрите типовухи.
1600х1600 - прямоугольные колодцы у вас? А зачем?
Количество присоединений опять же зависит от конструкции.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2012, 12:56
#3
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
При повороте - да, афаик, это даже снип. 40-50 м между колодцами на d600 - перерасход, афаик.
Горизонтальный угол - это в профиле или в плане? - не очень пойму. Если в плане: углы зависят от конструкции колодца, применяемых элементов; посмотрите типовухи.
1600х1600 - прямоугольные колодцы у вас? А зачем?
Количество присоединений опять же зависит от конструкции.
Горизонтальный угол в плане я имел ввиду. Ситуация такая колодцы смотровые заложены на стадии проекта и утверждены заказчиком, уже не изменить. Дак вот, под каким углом можно заводить трубу, или вход трубы должен быть перепендикулярен стенке колодца, а дальше уже мне нужно сам трубопровод поворачивать? А можно поворачивать трубопровод под углом 30-60 градусов в плане без установки доп. смотрового колодца?
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 10:06
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


если сеть самотечная, нельзя
freese вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 12:23
#5
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


СНиП 2.04.03-85 4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
А вообще, как в колодец войти под углом менее 90 если он круглый, а если квадратный, то только поворот колодца!
Краш вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 13:31
#6
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Проектируется система сбора пожарной воды,
Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
колодцы смотровые заложены на стадии проекта
И где это пожарную воду собирают
shifr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 14:48
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


dxxxs,
Ну раз взялись за канализацию, так хоть СНиП на неё прочитайте
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
И где это пожарную воду собирают
Везде, где есть канализаця
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 15:52
#8
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Везде, где есть канализаця
Цитата:
Проектируется система сбора пожарной воды, подземная прокладка трубы диаметром от 300 мм до 600 мм.
А пункт СНиП можно?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 17:14
#9
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А пункт СНиП можно?
Система канализации от К1, К2, К3.....К17, К17Н в зависимости от ее предназначения, а СНиП идет для канашки самотечной, напорной... ну и колодцы по ТП и Сериям! Вроде ниче сложного... В данном случае хотелось бы знать что в самих колодцах, если тупо поворот под самотек, то углы любые ТП 902-09-22.84 а1-7 - странно тока что колодцы квадратные, проще пересогласовать на круглые сборные и крутить их как вздумается!
Краш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:31
#10
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение

dxxxs,
Ну раз взялись за канализацию, так хоть СНиП на неё прочитайте
Да почитал я СНиПы и на проектирование наружных сетей, и на проектирование генланов пром.зданий, но то что искал нет...


Цитата:
Сообщение от Краш Посмотреть сообщение
В данном случае хотелось бы знать что в самих колодцах, если тупо поворот под самотек, то углы любые ТП 902-09-22.84 а1-7 - странно тока что колодцы квадратные, проще пересогласовать на круглые сборные и крутить их как вздумается!
Скажите пожалуйста тогда, т.е. ввод трубы в колодец под любым углом если он круглый, а если квадратный? пересогласовать уже не получается.
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:49
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ладно.
Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
под каким углом труба (горизонтальный имеется ввиду) может заходить в смотровой колодец
При отсутствии перепада в 0,5м, не должно быть противотока см. #5.
Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
сколько максимально труб может входить в колодец?
Как раз твой родной вопрос, при прохождении трубы режут арматуру, количество вводимых труб ограничено прочностью колодца.
Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Обязательно ли при повороте трубопровода ставить смотровой колодец?
Обязательно.
Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
или вход трубы должен быть перепендикулярен стенке колодца
Не обязательно.
Ещё вопросы?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 16:00
#12
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Ладно.

При отсутствии перепада в 0,5м, не должно быть противотока см. #5.

Как раз твой родной вопрос, при прохождении трубы режут арматуру, количество вводимых труб ограничено прочностью колодца.

Обязательно.

Не обязательно.
Ещё вопросы?
Спасибо, вроде уже стало понятнее))
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 16:01
#13
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
а если квадратный?
Да под любым! Устанавливаешь же гильзу на вводе, после - "уплотнение (герметизация) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены. да и расположение самих элементов внутри колодца с наибольшей доступностью к ним.
Краш вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:01
#14
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


зачем такие деньги закапывать для сбора пож воды?
как часто вы будете тушить пожар?
по моему когда пожар как то всем всеравно куда вода уходит - по рельефу ... .как и дождевая
или может там опечатка в первом посте?
и там "система забора пож воды"?
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:40
#15
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
зачем такие деньги закапывать для сбора пож воды?
Потому что, производственно-дождевая канализация предприятия должна быть расчитана на прием 50% пожарной воды или максимального "ливня", того, что больше
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:47
#16
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Потому что, производственно-дождевая канализация предприятия должна быть расчитана на прием 50% пожарной воды или максимального "ливня", того, что больше
извиняюсь, наверное плохо читал нормативы, если Вас не затруднит, пожалуйста подскажите норматив в котором данная норма написана

нашел данную норму в "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
в остальных случаях не уверен что нужно делать разве что заглубленное здание

Последний раз редактировалось PsixVK, 19.10.2012 в 12:10.
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектирование подземного водоотвода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проектирование подземного гаража Алек. Конструкции зданий и сооружений 56 29.01.2015 22:49
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Проектирование паркингов Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 53 17.05.2007 14:45
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47