| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме

Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2009, 18:19 #1
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме
Max_C
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 7

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность замены перемычки (балки) над балконным проемом в кирп. доме. Дом кирпичный, 10 этажей + тех этаж. Квартира на 8м этаже. По плану между кухней и лоджией существует балконный выход шириной 1,8 м. Есть желание увеличить этот проем до 2,5-2,7 м. Для этого нужно заменить перемычку, на которой лежат ж/б плиты (перпендикулярно стене). Мой застройщик говорит что это невозможно сделать.
Просмотров: 4989
 
Непрочитано 30.11.2009, 18:42
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


у Вас хватит денег выплатить людям компенсации, если случится авария и новая перемычка не выдержит?
P.S. не видя плана этажа и схемы перекрытия (как разложены плиты перекрытия), однозначно ответить нельзя.
P.P.S. ищите приключения на свою....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 18:44
#3
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
выплатить людям компенсации
Фигня, там максимум три этажа осядет
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 18:46
#4
Max_C


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 7


дом еще не сдан, ведутся отделочные работы
завтра сделаю фото плит над проемом
Max_C вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 18:49
#5
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


усе можно посчитать и предусмотреть. вопрос потянет ли заказчик такие расходы?
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 18:51
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну и как Вы предлагаете нам давать советы, не видя ничего (планов)???
P.S. Вы думаете, что подрядчику просто лень расширить Вам проем?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 18:55
#7
ptr_bruy

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2009
Украина, Чернигов
Сообщений: 14
<phrase 1=


При желании - всё возможно, только зачем? Фасад испоганить?
А вобщем - 2 швеллера №27 с достаточным опиранием смогут, я думаю, решить Вашу проблему.
ptr_bruy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 19:02
#8
Max_C


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 7


Цитата:
При желании - всё возможно, только зачем? Фасад испоганить?
на фасаде это никак не скажется, т.к. лоджия будет застеклена. Хотелось бы вынести часть кухни на лоджию и заодно увеличить световой проем, хотим светлую кухню.
Цитата:
А вобщем - 2 швеллера №27 с достаточным опиранием смогут, я думаю, решить Вашу проблему.
Как их туда засунуть? чтобы не упали плиты сверху?
Max_C вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 19:24
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Max_C Посмотреть сообщение
Как их туда засунуть? чтобы не упали плиты сверху?
Если у вас есть пространство между верхом перемычки и потолком туда и
засунуть и стянуть болтами:
[IMG]http://s57.***********/i158/0911/a2/e4bad1cf6834t.jpg[/IMG]
Но лично я не стал бы этим заниматься, хотя это и возможно. Страшно
как-то.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 19:25
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: ну вот. уже и запроектировали перемычку :-))))))))) только боюсь стена многослойная 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 19:51
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Max_C Посмотреть сообщение
Max_C
Для начала выдайте следующую информацию:
1.Глубина опирания перемычек на стену???
2.Размер от низа перемычки до низа плиты перекрытия???
3.Высота перемычки?
4.Кирпичная стена - толщина???
В посте №9 указана истина, но есть маленькое НО - см. мою поз.2 (недостаточно места по высоте).
Если Вам не жалко денег в сумме эквивалента стоимости бутылки молока, обращайтесь.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 21:19
#12
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Max_C Посмотреть сообщение
на фасаде это никак не скажется, т.к. лоджия будет застеклена. Хотелось бы вынести часть кухни на лоджию и заодно увеличить световой проем, хотим светлую кухню.
Остеклить лоджию?
А местные власти разрешат? (как правило, переустройство жилья регламентируется местным законадательством)...
Вам потребуется проект, утвержденный в "установленном порядке"...
Подрядчик за это не возмется до сдачи дома (зачем ему приключения на свою ж....)!!!
Технически расширение проема в незаселенном доме возможно..
Для принятия решения (или выдачи рекомендаций) очень-очень мало информации.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 22:01
#13
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Поскольку дом не сдан, то все подобные вопросы – к Застройщику (организации, лицу, с которым есть договорные отношения на приобретение жилого помещения). Подрядчик тут «не при делах», он с Вами даже разговаривать на эти темы не будет. Потом, вместе с Застройщиком (если, конечно, сможете его уговорить), обращаетесь в проектную организацию, проектировавшую дом. Далее – все упирается в «цену вопроса»… Подобные вещи делали неоднократно, в случае необходимости уменьшали высоту проема. Но подобная перепланировка (с введением лоджии в объем квартиры), по крайней мере, у нас в стране запрещена. Если хотите просто большой витраж, то – пожалуйста (естественно, без «ломки» фасадов). Есть второй вариант – дождаться сдачи дома. Потом обратиться в любую проектную организацию, сделать проект, пройти кучу согласований, экспертизу… Что касается возможности выполнения перемычки, то – ничего невозможного нет.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 22:42
#14
ptr_bruy

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2009
Украина, Чернигов
Сообщений: 14
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Max_C Посмотреть сообщение
Как их туда засунуть?
Скачано из здешнего даунлоада (ссылку не помню).
Но есть подозрения, что это Вам не поможет, т.к. врядли над перемычкой будет достаточное расстояние.

П.С. Да и простенки не мешало бы просчитать.
Вложения
Тип файла: pdf Пробивка проёма.pdf (1.15 Мб, 143 просмотров)
__________________
Абонент недоступен или временно пьян:drinks:

Последний раз редактировалось ptr_bruy, 01.12.2009 в 10:28. Причина: добавление вложения
ptr_bruy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 18:47
#15
Max_C


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 7


Спасибо за чертежи но, к сожалению, двутавр или швеллер туда не влезет по высоте... Ширина стены - два кирпича, прибл. 500мм
Расстояние от левой стены до перемычки (если смотреть из комнаты) - 360 мм, длина перемычки 2400мм, от правой стены до перемычки 1200 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05171-2.jpg
Просмотров: 168
Размер:	59.0 Кб
ID:	29922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05179-2.jpg
Просмотров: 153
Размер:	46.7 Кб
ID:	29923  
Max_C вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 20:23
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно вместо швеллеров применить уголки, пустив полку по верху проема - металла, правда, уйдет больше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 21:02
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если уж дебоширить, то ставить временные опоры (раму) вплотную к стене, разгружаем наружню стену и быстренько (ночью) выбиваем брусковую перемычку и монтируем металлическую...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 21:38
#18
Max_C


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
...и быстренько (ночью) ...
спасибо, улыбнуло приходят рабочие на объект утром, а он не 10 этажей а 8...
Max_C вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03