Непрочитано 13.11.2006, 20:44 #1
Неравномерная осадка опор при оценке технического состояния
The_Mercy_Seat
 
Сообщений: n/a

Хочу пообсудить вот что. Имеется очень старое здание. Три пролета прибл. по 15 м, перекрыты неразрезной решетчатой фермой. Грунты детально не обследовались, но есть основания полагать, что за время эксплуатации происходила неравномерная осадка опор. По результатам съемки, которая делалась единожды, колонны гуляют туда-сюда (разн. отметок до 100 мм). На момент постройки (при Александре III) неясно какие допуски выдерживались, если вообще выдерживались. Всякая документация отсутствует само собой. Можно ли по косвенным данным оценить, какая часть из разности отметок верха колонн вызвана осадкой после замыкания конструкции, а какая - до замыкания?
Посчитать на осадку дело несложное.
Могу во первых определить элементы теряющие устойчивость при осадке и сверить с фактом (погнутых элементов вообще много). Но это максимум - косвенное подтвержение факта осадки и грубая ее оценка. Могу предположить, что надопорные стойки выставлялись по уровню, оценить их угол поворота и попытаться оценить осадку. Но это тоже небесспорно.
Может быть есть еще какие то приемы, которые применяют в данном случае?
Просмотров: 8154
 
Непрочитано 13.11.2006, 21:12
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Я так понял, что требуется оценить осадку? И определить прекратилась ли она?
Путь 1-й. С использованием расчетных программ. Попробуйте построить схему фермы и с использованием SCAD, Lira еtc. просчитать ее с учетом осадок (перемещения узлов где колонны) и сравнить с натурными. Перемещения задавать методом научного тыка
Путь 2. Вообще я когда провожу обследование первым делом обращаю внимание на трещины в стенах и перегородках. Если имеются спрашиваю у аборигенов про их развитие (трещин). Обычно получаю довольно приемлимые ответы. Полученные данные использую при делании вывода о развитии осадок.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 01:00
#3
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Кроме того, что предложил Алекс, можно тупо сравнить между собой длину стоек. А логику строителей того времени никакие косвенные признаки не охватят.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 05:14
#4
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс
Путь 2. Вообще я когда провожу обследование первым делом обращаю внимание на трещины в стенах и перегородках. .
Да, это пожалуй самое верное. Стены там есть наружные. Но растресканные только поперечные, а не продольные. Собственно осадку в поперечном направлении цеха я и подозреваю... Вообще схема очень интересная. Думаю что не упала до сих пор из-за большого количества вертикалок, есть подозрение что фермы по отдельным осям просто висят на связях.
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 12:00
#5
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Фото в студию Может еще какие идеи появятся
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 12:08
#6
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс
Фото в студию Может еще какие идеи появятся
Фото как назло нет.
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 16:30
#7
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


The_Mercy_Seat


Цитата:
Три пролета прибл. по 15 м, перекрыты неразрезной решетчатой фермой.
Я понимаю, что эта ферма длиной 45м с промежуточными опорами, или это три фермы пролетом по 15м?

Цитата:
Грунты детально не обследовались, но есть основания полагать, что за время эксплуатации происходила неравномерная осадка опор.
А не детально? Просадочные, непросадочные, вечная мерзлота? Если грунты непросадочные, то осадки со времен Александра уже прошли.

Цитата:
По результатам съемки, которая делалась единожды, колонны гуляют туда-сюда (разн. отметок до 100 мм).
Если это неразрезная ферма общим пролетом 45м, с шарнирными опиранием по крайним опорам и при этом просели центральные колонны на 100мм, то относительный прогиб составит 100:45000 или 1/450. Если просели крайние колонны, то у фермы "прогиб" вверх. Такую ферму необходимо оценивать конкретно.

Может быть что первая колонна просела на 100мм, вторая на 66мм, третья на 33мм, а четвертая на нуле, тогда в ферме практически не возникало дополнительных напряжений от разницы в осадках.

Цитата:
(погнутых элементов вообще много).
Прогнутые элементы в ферме? подлежат усилению, в противном случае вы не имеете права считать это чудо фермой.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 02:28
#8
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший)
Прогнутые элементы в ферме? подлежат усилению, в противном случае вы не имеете права считать это чудо фермой.
Погнутый элемент в обычной статически определимой ферме подлежит усилению обязательно (особенно если это опорный раскос или пояс). В неопределимой в погнутых стержнях решетки усилия сбрасываются (вследствие малой жесткости погнутого стержня) и перераспределяются на другие. При оценке тех. состояния расчеты обычно делаются по двум-трем схемам (см. "Пособие по усилению к СНиП"), либо, как в данном случае - нелинейный пошаговый с отслеживанием вероятной истории нагружения.


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший)
А не детально? Просадочные, непросадочные, вечная мерзлота? Если грунты непросадочные, то осадки со времен Александра уже прошли.
Так точно, непросадочные: осадки уже стабилизировались. Хотелось бы их оценить.


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший)
Если это неразрезная ферма общим пролетом 45м, с шарнирными опиранием по крайним опорам и при этом просели центральные колонны на 100мм, то относительный прогиб составит 100:45000 или 1/450. Если просели крайние колонны, то у фермы "прогиб" вверх. Такую ферму необходимо оценивать конкретно.
Может быть что первая колонна просела на 100мм, вторая на 66мм, третья на 33мм, а четвертая на нуле, тогда в ферме практически не возникало дополнительных напряжений от разницы в осадках..
Нет, вы не совсем поняли. У меня нет сложности в определении усилий от конкретных значений осадок, я понимаю также, что перемещение и поворот фермы как единого тела не дает приращения усилий.
Вопрос весь в том что, вот:
измеряются разности отметок верха колонн, и они варьируют существенно. Если задаться неким максимальным значением осадки и рассмотреть результаты расчта на различные варианты, то, как вы правильно заметили, результат может быть от "это основное воздействие" до "ничего страшного". Сама по себе разность отметок не играет никакой роли, имеют значения перемещения после замыкания конструкции в стат. неопределимую систему.
И как я теперь понимаю не имея данных геод. съемки на момент замыкания решить эту задачу точно невозможно и доп. усилия от осадки я могу оценивать максимум интервально. Например: элемент такой то - от минус 5 до плюс 15 тонн и т.д.
 
 
Непрочитано 15.11.2006, 04:08
#9
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Может повторюсь, но все таки, Вы длину стоек сравнивали?
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 05:16
#10
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от S_konstr
Вы длину стоек сравнивали?
В смысле геом. длину колонн? А что это даст?
 
 
Непрочитано 15.11.2006, 12:41
#11
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Если стойки одинаковой длины, но с разными отметками, значит, осадки происходили после окончания строительства.
Если разной- разница их длин и будет величиной осадок до замыкания.
Если я пральна все панимаю.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 12:59
#12
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Циник
Если стойки одинаковой длины, но с разными отметками, значит, осадки происходили после окончания строительства.
Если разной- разница их длин и будет величиной осадок до замыкания.

Разница двух близких чисел дает большую погрешность, это раз. Сейчас со всякими лазерными нивелирами не припомню чтобы где то что то было разность отметок монтируемых колонн хотя бы соотвтетствовала СНиП, т.е. тогда их могли изначально выставить неровно.
 
 
Непрочитано 15.11.2006, 13:47
#13
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


The_Mercy_Seat

Судя по вашему квалифицированному ответу, вы собственно в рекомендациях и не нуждаетесь.

К меня была реконструкция 4-х этажного здания построенного в серии ИИ-04 с разницей в осадке 20см в поперечном направлении, - ригели так же шли в поперечном направлении.

Никаких деформаций в стенах и срывов узлов в опираниии ригеля на колонну не обнаружил. И до сих пор мне не ясно, - это были осадки или так построено. Здание строилось хозспособом по левому проекту.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 22:09
#14
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


The_Mercy_Seat
Скажите, цель Вашей работы, реставрация , реконструкция, или определение причины аварийного состояния. Я к тому, что если наступила стабилизация деформаций основания, как Вы говорите, то зачем зацикливаться на том, что могло произойти во времена Александра III.
Причины потери устойчивости элементов неразрезной фермы, если она не произошла от перегруза сверху или подвесного оборудования. А в связи с деформациями стен, можно, достаточно достоверно определить, по составленной схеме плана и развёрток стен, с нанесением на них всех трещин их размеров по лицевой стороне, и отметок опор.
А также, рассматривая узлы опорных стоек ферм, вполне вероятно, что опорная пластина там может быть выгнута, т.е. одна из стен в следствие осадки, могла или повиснуть на ней, или незначительно осев, лишить многопролётную ферму опоры, что и привело к потере устойчивости элементов.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 04:43
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Однажды нам пришлось обследовать каркасное здание 1970-х гг постройки. так вот при геодезической съемке обнаружились значительные разницы отметок оголовков колонн (при шаге 9х9м - 10-15см). Искали причины долго - от грунтов до способа монтажа - так и не нашли. в конечном итоге спохватились - забыли кровлю посмотреть (вернее не е саму а водостоки). как только вылезли на крышу - все стало яясно - таким образом была решена проблема разуклонки кровли для сбора воды во внутренний водосток. т.е. ж/б каркас (не предназначенный в общем то для такого) был сознательно поставлен так при строительстве...
понимаю проблему вашу это не решит, но может просто попробовать шире на вопрос взглянуть? :wink:
 
 
Непрочитано 16.11.2006, 08:02
#16
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


=>The_Mercy_Seat
А определить напряжения инструментально не пробовали? Например, используя метод аккустической эмиссии.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 08:25
#17
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Если грунты непросадочные и нет трещин в продольных стенах, значит скорее всего так и построили (дык какая разность отметок?). А погиби..., там случайно пожара небыло?
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 15:00
#18
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger
Если грунты непросадочные и нет трещин в продольных стенах, значит скорее всего так и построили (дык какая разность отметок?). А погиби..., там случайно пожара небыло?
Легко рассуждать шаблонами, труднее попытаться понять, что есть на самом деле. Про влияние неравномерной осадки в стат. неопр. системах не я придумал... Задаваемое мной вын. перемещение опорного узла всего в 3 см увеличивает сж. усилие в тех стержнях, что погнуты, в 3 раза и серьезно меняет картину в других элементах.
Мне не столько в общем надо определить точно все усилия (это невозможно), сколько разобраться в необходимости тех мер и достоверности тех выводов, которые в конце концов собираемся принять.
 
 
Непрочитано 16.11.2006, 16:43
#19
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


The_Mercy_Seat

Иногда, я пользуюсь контрольным испытанием конструкций.

Если ваши фермы еще держат покрытие, то подвесте к узлах пару тонн, обеспечивающий запас с коэффициентом 1.3 - 1.5. Пригружать конструкции можно постепенно.

Вы все равно не знаете прочностных показателей дореволюционных сталей с учетом усталости. Можно для этого пригласить лабораторию.

В качестве контрольного груза можно использовать 50-ти килограммовые мешки с цементом.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 17:00
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Если еп_ся то еще и заказчика денег потребовать.