| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.11.2006, 20:44 | #1 | |
Неравномерная осадка опор при оценке технического состояния
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 8154
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Я так понял, что требуется оценить осадку? И определить прекратилась ли она?
Путь 1-й. С использованием расчетных программ. Попробуйте построить схему фермы и с использованием SCAD, Lira еtc. просчитать ее с учетом осадок (перемещения узлов где колонны) и сравнить с натурными. Перемещения задавать методом научного тыка Путь 2. Вообще я когда провожу обследование первым делом обращаю внимание на трещины в стенах и перегородках. Если имеются спрашиваю у аборигенов про их развитие (трещин). Обычно получаю довольно приемлимые ответы. Полученные данные использую при делании вывода о развитии осадок. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
The_Mercy_Seat
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Может быть что первая колонна просела на 100мм, вторая на 66мм, третья на 33мм, а четвертая на нуле, тогда в ферме практически не возникало дополнительных напряжений от разницы в осадках. Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вопрос весь в том что, вот: измеряются разности отметок верха колонн, и они варьируют существенно. Если задаться неким максимальным значением осадки и рассмотреть результаты расчта на различные варианты, то, как вы правильно заметили, результат может быть от "это основное воздействие" до "ничего страшного". Сама по себе разность отметок не играет никакой роли, имеют значения перемещения после замыкания конструкции в стат. неопределимую систему. И как я теперь понимаю не имея данных геод. съемки на момент замыкания решить эту задачу точно невозможно и доп. усилия от осадки я могу оценивать максимум интервально. Например: элемент такой то - от минус 5 до плюс 15 тонн и т.д. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Разница двух близких чисел дает большую погрешность, это раз. Сейчас со всякими лазерными нивелирами не припомню чтобы где то что то было разность отметок монтируемых колонн хотя бы соотвтетствовала СНиП, т.е. тогда их могли изначально выставить неровно. |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
The_Mercy_Seat
Судя по вашему квалифицированному ответу, вы собственно в рекомендациях и не нуждаетесь. К меня была реконструкция 4-х этажного здания построенного в серии ИИ-04 с разницей в осадке 20см в поперечном направлении, - ригели так же шли в поперечном направлении. Никаких деформаций в стенах и срывов узлов в опираниии ригеля на колонну не обнаружил. И до сих пор мне не ясно, - это были осадки или так построено. Здание строилось хозспособом по левому проекту.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
The_Mercy_Seat
Скажите, цель Вашей работы, реставрация , реконструкция, или определение причины аварийного состояния. Я к тому, что если наступила стабилизация деформаций основания, как Вы говорите, то зачем зацикливаться на том, что могло произойти во времена Александра III. Причины потери устойчивости элементов неразрезной фермы, если она не произошла от перегруза сверху или подвесного оборудования. А в связи с деформациями стен, можно, достаточно достоверно определить, по составленной схеме плана и развёрток стен, с нанесением на них всех трещин их размеров по лицевой стороне, и отметок опор. А также, рассматривая узлы опорных стоек ферм, вполне вероятно, что опорная пластина там может быть выгнута, т.е. одна из стен в следствие осадки, могла или повиснуть на ней, или незначительно осев, лишить многопролётную ферму опоры, что и привело к потере устойчивости элементов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Однажды нам пришлось обследовать каркасное здание 1970-х гг постройки. так вот при геодезической съемке обнаружились значительные разницы отметок оголовков колонн (при шаге 9х9м - 10-15см). Искали причины долго - от грунтов до способа монтажа - так и не нашли. в конечном итоге спохватились - забыли кровлю посмотреть (вернее не е саму а водостоки). как только вылезли на крышу - все стало яясно - таким образом была решена проблема разуклонки кровли для сбора воды во внутренний водосток. т.е. ж/б каркас (не предназначенный в общем то для такого) был сознательно поставлен так при строительстве...
понимаю проблему вашу это не решит, но может просто попробовать шире на вопрос взглянуть? :wink: |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Мне не столько в общем надо определить точно все усилия (это невозможно), сколько разобраться в необходимости тех мер и достоверности тех выводов, которые в конце концов собираемся принять. |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
The_Mercy_Seat
Иногда, я пользуюсь контрольным испытанием конструкций. Если ваши фермы еще держат покрытие, то подвесте к узлах пару тонн, обеспечивающий запас с коэффициентом 1.3 - 1.5. Пригружать конструкции можно постепенно. Вы все равно не знаете прочностных показателей дореволюционных сталей с учетом усталости. Можно для этого пригласить лабораторию. В качестве контрольного груза можно использовать 50-ти килограммовые мешки с цементом.