Устройство естественного заземлителя
Регистрация: 17.12.2015
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2363
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Обсуждалось в своё время: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126176
А если не секрет, почему заказчик прямо ни в коем случае не хочет делать привычное заземления? На чем он планирует многократно экономить в данном случае? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почитаем ПУЭ:
п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; Читайте ПУЭ, господа. И про РД по молниезащите не забываем. 1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается. 2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8) следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений. При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители: при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п. 2.2г; при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Я бы послушал обоснование, почему это не привозит к коррозии арматуры.
Если это молниеприемник, наверное он будет работать раз в столетие.... Заземление силового кабеля будет в другом месте? В общем то это один из способов для ускоренной коррозии арматуры в жб образцах - ванна с раствором NaCl и ток. |
|||
|
||||
если система TN-S, то по РЕ токи будут протекать раз в столетие, только при авариях
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Гидроцилиндр как предохранительное устройство | Rx81 | Машиностроение | 25 | 07.10.2016 08:58 |
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? | Daiwa | Архитектура | 29 | 14.12.2015 11:45 |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
Устройство естественного пруда с использованием верховодки. | Jktulvbn | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 03.05.2012 21:21 |