Всем привет.
Народ подскажите, экспертиза выкатила вот такое замечание:
«Предел огнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун не менее R15 не подтвержден соответствующими материалами стандартных испытаний, расчетом или
сертификатом (п.6.7.22 СП 2.13130,2012, ст. 87 ч. 9, 10 № 123-ФЗ от 22,07.2008)»
Была попытка выпросить соответствующий сертификат у производителя трибун, на что был дано следующий ответ:
«Заказывайте трибуну, мы ее обработаем составом до R15 и приложим соответствующий паспорт для подтверждения».
В общем просто заложить их трибуны в проект недостаточно.
Может кто ни будь сталкивался с таким замечание и знает решение проблемы?
Поделитесь пожалуйста.
Просмотров: 3775
 
Непрочитано 11.09.2015, 19:58
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Требуйте от производителей трибун сертификата, иначе выбирайте тогда других производителей, у кого есть такие сертификаты.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 20:10
#3
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Max147d, экспертиза может выставлять замечания только со ссылками на нарушения каких-либо норм.
из приведённых вами пунктов вы ничего не нарушили. из данных пунктов не следует что проектировщик должен предоставлять сертификат на стадии экспертизы проекта.
проектировщик в проектной документации предусматривает требования к трибунам. вы должны были установить требование по огнестойкости. а уж как его заказчик обеспечит не дело экспертизы.
шлите их лесом. удачи.
ps. вы обязаны обосновать огнестойкость только строительных конструкций.

Последний раз редактировалось xopolllo, 11.09.2015 в 20:16.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 20:10
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


СП 2.13130.2012
5.4.3. Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.

Правда, это тоже может не помочь. Могут потребовать доказать, что предел огнестойкости не менее R8. Мне как-то пришлось покрывать огнезащитой ферму явно больше R15 именно из-за отсутствия сертификата.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 07:38
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Советую принять замечание и заложить в проекте огнезащитное покрытие для обеспечения R15.
Проще будет, чем что-то доказывать.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:58
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


по всякому бывает
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение предела огнестойкости металлических трибун для ответа на замечание экспертизы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Определение предела огнестойкости металлических конструкций S_M Металлические конструкции 2 13.04.2011 08:14