| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.09.2015, 16:29 | #1 | |
Определение предела огнестойкости металлических трибун для ответа на замечание экспертизы
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 3775
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Max147d, экспертиза может выставлять замечания только со ссылками на нарушения каких-либо норм.
из приведённых вами пунктов вы ничего не нарушили. из данных пунктов не следует что проектировщик должен предоставлять сертификат на стадии экспертизы проекта. проектировщик в проектной документации предусматривает требования к трибунам. вы должны были установить требование по огнестойкости. а уж как его заказчик обеспечит не дело экспертизы. шлите их лесом. удачи. ps. вы обязаны обосновать огнестойкость только строительных конструкций. Последний раз редактировалось xopolllo, 11.09.2015 в 20:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
СП 2.13130.2012
5.4.3. Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. Правда, это тоже может не помочь. Могут потребовать доказать, что предел огнестойкости не менее R8. Мне как-то пришлось покрывать огнезащитой ферму явно больше R15 именно из-за отсутствия сертификата. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой документ регламентирует работу эксперта? | Португалец | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 12.03.2015 09:36 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Определение предела огнестойкости металлических конструкций | S_M | Металлические конструкции | 2 | 13.04.2011 08:14 |