Непрочитано 24.03.2021, 17:00 #1
Дом и гараж на разных фундаментах. Образовались трещины.
Kayff
 
инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17

Здравствуйте. Запроектировал дом на склоне на сваях, в нижнем уровне пристроен через деформационный шов гараж на плитном фундаменте. В доме планировались балконные плиты 1.5 метра и пришлось сделать для них опору из колонн и их я опер на стены гаража. Сделал расчет осадок для двух фундаментов разность оказалась небольшой, в проекте предусмотрел утепление отмостки и проговорил, что необходим дренаж. Сейчас на этих колоннах трещины. До зимы сделали фундаменты, стены до 2-го этажа плиты перекрытия над цокольным и 1-м этажем и оставили зимовать без дренажа и отмостки. Вот теперь бы самому разобраться, где я ошибся и что это может быть.. трещины по низу колонн сквозные. То ли плита уезжает, то ли дом поднимается. Грунт под плитой слабопучинистый, среднепучинистый ниже глубины промерзания. Сильнопучинистые только на острие свай попадается, но он сильно ниже глубины промерзания. В общем коллеги, поделитесь опытом в чем может быть причина и какие решения есть. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 232
Размер:	94.7 Кб
ID:	235702  

Вложения
Тип файла: pdf Фундаменты.pdf (14.5 Кб, 72 просмотров)

Просмотров: 2615
 
Непрочитано 24.03.2021, 20:51
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Нанесите разрез на геологию, приложите данные по грунтам.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 20:51
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956


Цитата:
Сообщение от Kayff Посмотреть сообщение
расчет осадок для двух фундаментов разность оказалась небольшой
Ну примените эту разность к колонне по закону Гука, какой силой ее растянуть на такую величину и возможно ли это в принципе. Вообще-то деформационные швы часто "дышат" по сезонам даже при одинаковых фундаментах. Опирать одно на другое идея не очень, мягко говоря.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 22:42
| 3 #4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от Kayff Посмотреть сообщение
Сейчас на этих колоннах трещины
Нужно качественное фото трещин. На приложенном фото уж очень какая-то неестественная трещина - смахивает больше на дефект бетонирования (ну или ракурс фотографии такой, что складывается такое ощущение) - ровные края, не рваные, как будто был холодный шов, со снегом или льдом, который потом растаял, и образовалась полость такая. И вроде как на излом колонна пошла. Нужен четкий план с выделением колонн, которые трещат, ну и на разрезе неплохо бы проблемные колонны отметить, обозначив их сечение.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2021, 10:31
#5
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Нанесите разрез на геологию, приложите данные по грунтам.
прикрепил



Да уже сам пожалел, но как всегда сначала думал что балкон метр будет консольно висеть, потом одно другое, расчет сделал и сам себя убедил. Еще думал кирпичные столбы сделать, чтоб хоть шарнирные узлы были, но монолитчики зашли и сделали все заодно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент геология.jpg
Просмотров: 116
Размер:	202.4 Кб
ID:	235720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 120
Размер:	200.6 Кб
ID:	235721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: характ геология.jpg
Просмотров: 111
Размер:	113.0 Кб
ID:	235722  
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 21:23
| 1 #6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Нужно качественное фото трещин.
Это да, а так ее будто разорвало и арматуры там нет никакой, или раковины бетонирования, не разобрать. Может и нет трещин, зря паника? )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 21:41
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


я тоже вижу на фото обычные каверны.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2021, 23:49
#8
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Есть с другого ракурса фото, сам нахожусь в другом городе, сказал наблюдать, но говорят, что раскрываются трещины, поэтому уже руки чешутся что нибудь сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10a5571f-fb49-44a7-8ea3-1c13f0100773.jpg
Просмотров: 105
Размер:	109.4 Кб
ID:	235751  
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 00:14
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


А вот с этого ракурса уже похоже на перерыв в бетонировании. Налетела грязь, снег, и продолжили бетонирование без подготовки поверхности... Советую усилить
Варианты усиления есть - разгрузить, разбить и замонолитить, или выполнить обвязку из уголков, итд.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 13:57
#10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Варианты усиления есть
И каким образом это устранит перемещения в деформационном шве? А там ведь не только разность осадок, и температурные перемещения вполне себе возможны.
И что там, по всему контуру контакта гаража и дома, не трещит, стены, перпендикулярные дому, целенькие? Нет - значит не осадка, а кривое бетонирование стоек. Да - значит меняйте стойку на подкос к дому или еще как консоль усиливайте, подвешивать на нее гараж не надо.
Ну и отсутствие "своей" стены со стороны гаража напрягает. Как там этот контур контакта деформационным швом отделялся-то? Ну полно ведь таких пристроек-самостроев, трещина почти всегда закономерна и в наличии.

Последний раз редактировалось Бим, 26.03.2021 в 14:03.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дом и гараж на разных фундаментах. Образовались трещины.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитном перекрытии mainevent100 Железобетонные конструкции 55 07.07.2022 23:30
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05