Демонтаж здания - как рассчитать разлет обломков при наличии консоли
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 8273
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Думаю, нигде. Это случайная величина. Если возможно - при демонтаже стальных плит лучше предусмотреть их строповку к несущим конструкциям здания (каркасу) для ограничения разлета, или на уровне ж/б консоли предусмотреть защитный козырёк из сетки, выступающий от плоскости фасада на величину не менее зоны разлета обломков (при это при разности отметок в 6 м данный вылет не будет уж таким большим).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Что делать с демонтированными элементами конструкций на высоте ? Только бросать на нижележащие ж.б. консоли. Какие ещё могут быть варианты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А эта стальная плита не полтора на два метра там? Как аэроплан не улетит? А то бывало, весьма бодро планировало... куда не надо. Сложить и спустить или кидать в какую шахту внутри здания, а потом оттуда выгрести?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
это могут быть куски слябы по 20 кг, которые ту консоль как бумагу прошьют с такой высоты, а может лист комочком смятый, а может быть просто лист, который улетит на три десятка метров от точки сброса (особенно с ветром)...
|
|||
|
||||
Хм, а где написано, что неконтролируемый сброс грузов с высоты вообще разрешен?
СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 11.7 Продукты разборки объектов, включая строительный мусор, необходимо транспортировать вниз посредством желобов или контейнеров (ящиков) с помощью грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба должен быть не выше 1 м над землей или полностью входить в бункер согласно пункту 4.2.8 СП 49.13330. Сбрасывать мусор без желобов или с высоты 3 м и выше от нулевого уровня не разрешается. Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.03.2021 в 11:38. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 14
|
Пластина габаритами 1400*200 - сомневаюсь, что из-за аэродинамики она выйдет за пределы разлета, заложенного в СНиП 12-03-2001. Да и падение с крана (также представленное СНиП) предполагает некоторый запас разлета на начальную скорость объекта. Спасибо за СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011, посмотрю повнимательнее
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Пластины как раз могут падать совершенно непредсказуемым образом. Они могут планировать и менять свою траекторию.
Запросто может отлетать в начале от здания на метров 5, потом перевернуться, сменить направление, влететь в окно и срезать кому-нибудь голову. И это не шутка. Киньте скомканый лист бумаги - он летит предсказуемым образом. Но киньте ровный лист бумаги и посмотрите, что он может вытворять в воздухе. Что касается вопроса козырька, то можно формально принять максимальный отлёт между "падениям с края крыши" и "падениям с краю козырька". Но не для листов, а для чего-нибудь более аэродинамически предсказуемого. И ещё надо ответить на вопрос, выдержит ли козырёк и что может плохого случиться, если он не выдержит. Не сломается ли он, по пути разломав несущие элементы здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 14
|
демонтаж провели. Поскольку листы металла были длинные, но узкие, то делали два дополнительных реза, и получившиеся куски уже без особых проблем можно было через эту консоль перекинуть без риска нанести кому-либо и чему-либо урон
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? | Medvedev | Пожарная безопасность | 8 | 18.04.2019 13:21 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |