Как правильно устроить шов в бетонном полу
whitedeni
 
Инженер-конструктор
 
Калуга
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 11

Доброго всем дня. Подскажите! Имеем большую площадь заливки бетонного пола, знаю, что после затвердевания бетона надо будет нарезать швы на 1/3 часть толщины пола. Как разместить арматурные каркасы в местах где будут швы? Оборвать их по длине шва или можно нарезать швы прямо по арматуре?

Последний раз редактировалось whitedeni, 10.01.2011 в 15:01.
Просмотров: 103392
 
Непрочитано 25.10.2021, 22:07
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
DL=kt*Dt*Lmax
Возьмём плиту пола толщиной 150 мм. СП говорит нарезать швами через 30h=4500 мм.
По этой формуле при разнице температур 50 градусов (от -30 зимой до +20 летом) получится:
4500*0,00001*50=2,25 мм - как-то многовато для трещины
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 21:50
#62
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как-то многовато для трещины
Обычные размеры длины плит бетонных дорожных покрытий толщиной 15-20 см как раз в этих пределах, 4-5 м. Там свои таблицы, с кучей учитываемых параметров. Что не исключает появления еще и "лишних" трещин между красиво оформленными искусственными швами. Хотите меньшее раскрытие - режьте чаще :-)
Бим на форуме  
 
Непрочитано 04.11.2021, 11:24
#63
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Ну, так, для ясности. Понятно, что расположение деформационных и температурно-усадочных швов (конструктивное) бетонных подготовок полов и бетонных плит, например, дорожных покрытий или открытых технологических площадок, регламентируются разными документами.
Если речь о полах, то это СП 29.13330.2011 "Полы", п. 5.27.
Если речь о бетонных плитах, то это:
а) СП 63.13330.2018, п. 10.3.8;
б) СП 27.13330.2017, п. 9.24.