Вопрос не в конечной продукции, а в тех парах, что образуются в ходе производства. На потолке отчётливо виден конденсат, значит, какие-то пары в производстве вырабатываются, и какой у них может быть состав, если там основное действующее вещество - серная кислота?
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Есть предположение, и я говорил об этом, что изначально каркас был спроектирован под другую среду, т.к. в газообразной среде с сильной агрессией к стали запрещено использовать уголки в тавр из -за щелевой коррозии. А ещё фактор - это то как быстро каркас погибает.
Дотянись да пощупай или вытащи. Или допуска нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ilya7827, ну, допустим, дотянешься... вытащишь... легче не будет. Вероятно, служба эксплуатации чем-то забила, чтоб подальше простояло? В архиве были? У рабочих спрашивали? Кто строил или делал крайнюю реконструкцию? Не верю я, чтоб у такого производства и документации не было... Каркас-то мертвый... ну вот реально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Похоже там ржавчину закрашивали. Могли чем-то заполнить, чтобы не ржавело, оказав медвежью услугу - спровоцировав щелевую коррозию. Может осаждаются пыль и образовываться соли из атмосферы. Продукты коррозии расширяясь могут выгибать полки уголков. P. S, Возникла идиотская мысль, что могли и полосу вварить, которая потом проржавела, выдавив полки Вылечить - отремонтировать и усилить можно Все. Если Вы готовы все контролировать, или найти грамотного, толкового, понимающего все тонкости куратора.... Не очевидно. Исходили из имеющейся базы. Таких зданий для агрессивной среды построено немало. Встречал не раз. Думаю и сейчас строят (разве что без ж. б. плит - некоторые проектировщики кроме ферм из парных уголков ничего другого не знают. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 16:54. |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Здесь имеет место коррозия арматуры под слоем бетона... Плюс язвенная коррозия металла стропильных ферм (мне не приходилось сталкиваться со стальными несущими конструкциями в химической промышленности, максимум - технологические площадки). Профнастил по прогонам не спасет, его надолго не хватит! Если только его в качестве несъемной опалубки... Картинки не для слабонервных! В данной ситуации я бы не стал спасать покрытие (т. е. усиливать). Однозначно демонтаж! Не надо забывать о том, что последние 20-30 лет технического надзора за зданиями практически не было!
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 10.04.2019 в 17:07. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Продуктами коррозии, конечно.
Если нет сил и ума обследовать, а также и денег на восстановление - демонтаж без вариантов... Если указанное есть - обследовать, оценить техсостояние ферм и плит. Фермы усилить, аварийные плиты заменить балочными клетками, прокатом снизу. С учётом результатов обследования , конечно... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. | Krieger | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 23.06.2016 08:37 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |