Минимальный процент армирования
инженер-строитель
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9401
|
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Don't use it. Use СНиП 52-01-2003 and СП 52-101-2003, СП 52-102-2004, СП 52-103-2007, СП 52-104-2006.
Look at СП 52-101-2003, $ 8.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
memow, according to SP 52-101-2003 (СП 52-101-2003) Nonprestressed Concrete Structures minimum reinforcement area should be determined Asmin = mus * b * h0, where
Asmin - is the minimum area of reinforcing steel within the tensile zone, mus - is the minimum reinforcement ratio, for bending mus = 0.001, for bending with axial force mus = 0.0025, b - is the concrete cross-section width, h0 - is the effective depth of cross-section. See 8.3.4 for details. Look here http://dwg.ru/dnl/7138 . This is the 'old' cancelled concrete code. It is more thorough than the 'new' one, though the provisions of the 'new' code should be followed. Hope this will help you a lot =) |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Не гони! You understood, I talked about paragraph eight!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
минимальный процент армирования стены | РазвеЭтоПлита?? | Железобетонные конструкции | 32 | 10.05.2016 22:01 |
Максимальный процент армирования при сейсмике | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 27.12.2010 19:43 |