Непрочитано 11.06.2019, 11:50 | 1
Ж/б полы по грунту (насыпной грунт). Как считатьи чем руководствоваться при проектировании.
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

С полами у меня давнишняя проблема, делаю их редко, но когда приходится, это вводит меня в ступор.

Пока я проектировал так: делал эти полы как обычную ж/б плиту по грунту, считал в SCAD армирование в завис. от нагрузок.
Если пол в цехе без особых нагрузок, просто брал плиту 200 мм. и армировал сеткой в нижней зоне д. 12 200х200, или двумя сетками д. 10 200х200.

Теперь попался проект, где насыпные грунты на 2 м., суглинки тугопластичные... Фундаменты самого здания столбчатые, на норм. грунте. А что делать с суглинком? Может, срезать на 0,5 м. и сделать подушку из ПГС?

Мне интересно, кто как проектирует эти самые "полы", подход к этому проектированию, а также этот частный случай с насыпными грунтами. Серия 2.444-5.93 как-то совсем не у дел тут.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 9970
 
Непрочитано 20.06.2019, 20:32
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
это и есть предел до которого можно нагружать ЭППС, пока он не ушел в "пластику"?
мне доводилось испытывать ЭППС на одноосное сжатие, он упруго деформируется и дальше, разве что рано или поздно берет свое коэффициент Пуассона.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мужики, так до какого давления под подошвой можно использовать ЭППС? До 20т/м2? Далее большие неопределенные деформации...?
"прочность при сжатии", а фактически напряжение при 10% деформации изделий из ЭППС, если верить гост 32310 варьируется в пределах 10-100МПа
см.п.4.2.5
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 07:18
#22
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
разве что рано или поздно берет свое коэффициент Пуассона.
Что вы имели ввиду?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
"прочность при сжатии", а фактически напряжение при 10% деформации изделий из ЭППС, если верить гост 32310 варьируется в пределах 10-100МПа
см.п.4.2.5
100МПа, серьезно? ))) В госте про кПа идет речь...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 07:49
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Vovas_91, выпучивалась боковая стенка у образца.
Да, ошибся, 10-100т/м2.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:02
#24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
выпучивалась боковая стенка у образца.
Нить логики вашу я не узрел.
Короче говоря ограничиваем использование ЭППСа по давлению под подошвой фундамента - пределом прочности на сжатие при 10% деформации или чуть меньше, используя нормальный модуль упругости 15-20МПа
Остановимся на этом))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ж/б полы по грунту (насыпной грунт). Как считатьи чем руководствоваться при проектировании.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Непонятки с СП по свайным фундаментам G R E N Основания и фундаменты 3 30.07.2015 08:42
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
полы по мерзлому грунту Oleg21 Технология и организация строительства 13 25.12.2009 10:22