Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы

Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2016, 00:30 #1
Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы
Владимир7777
 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7

Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы?
Учитывается ли лестница при размере этого расстояния или можно считать от наружных стен
Просмотров: 1917
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:52
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Думаю, что можно от стен. В старой редакции СП 4.13130 вообще разрешалось считать от окон. Хотя, у эксперта может быть другое мнение.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:06
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


СП 4.13130.2013 ч. 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими
конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 22:21
#4
Владимир7777


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7


я этот пункт знаю. на мой взгляд если бы было написано в следующей редакции: "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями". то было бы однозначно. А так не четко прописано что делать например с негорючими конструкциями. например лестница или вход.
Владимир7777 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 11:45
#5
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


По моему, здесь всего два варианта: выступающие конструкции НГ - считайте от стены.., Г1-Г4 более 1 метра - считайте от них..
Т.е. второе предложение пункта уточняет момент "или наружными стенами", "или другими конструкциями зданий и сооружений"...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..

Последний раз редактировалось Vitruvio, 31.03.2016 в 11:56.
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:51
#6
Владимир7777


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 7


Спасибо за совет
Владимир7777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода открытой многоэтажной автостоянки?? aquatic Пожарная безопасность 6 17.09.2014 10:31
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ? Wertgan Архитектура 6 18.06.2012 09:19
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31