У меня даже 30мм не получается...я не точно выразился в первом посте. Я имел в виду не более 30мм, которые допустимы по нормам(L/200).
При каком значении модуля упругости, по вашему реальная величина прогиба будет примерно в трое больше? Я при расчете деформаций, ввожу поправочный коэффициент на начальный модуль упругости бетона, К=0.3! Без этого коэффициента, прогиб плиты получается 6.12мм, а с коэффициентом - 17.62мм, итого в 2.87 раза больше. Еще и запас остаётся 12мм...странно это конечно, маловато будет...но вот так... Мдя...чувствую построю я ... )) чем дальше в лес... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
смотри сюда (о влиянии горизонтальной арматуры)
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=212 качай то что внизу (для расчета характеристик бетона для расчета по нелинейным моделям) |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
|
по расчетам 160 мм с шагом колонн 6х6 не проходят или проходят с оговорками
на практике - такое перекрытие возможно, мы однажды не получили нужную прочность бетона и делали испытания, фактический прогиб под нагрузкой значительно ниже расчетного, на продавливание испытания не делали. Но в дальнейшем мы отказались от 160 мм и стали делать 180, дешевле добавить 20 мм бетона, чем потом выбивать и делать заново пусть даже и одно перекрытие из 100 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Это что же получается, вы еще к моменту хотите прибавить N*e0 если вы имеете в виду это Цитата:
P.S. "- "Сгорели" - говорю мои документики, а он сидит крыса тыловая, рожа красная - хоть прикуривай и говорит мне "Вот что рядовой Левченко, оправляйтесь-ка вы в ...N роту ... N штрафного полка..." Тут меня так и ударило, ну думаю, да что-же это такое делается, ну нет правды на белом свете..." -х/ф "Место встречи изменить нельзя" |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Уважаемые господа инженеры
Разбираясь дальше в поставленной задаче, я столкнулся со следующей проблемой: на мой взгляд моменты сопротивления расчетного контура по тем формулам приведенным в СП, сильно занижены, у меня получается в 3 раза. Либо я ничего не понимаю в сапромате. Был бы благодарен, если бы кто-нибудь подтвердил или опроверг мои сомнения. Прикладываю файл с расчётами в маткаде и расчетную схему. |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Так, к размышлению...
Типовая серия 1.420.1-14 (промздания с безбалочными перекрытиями). Сетка колонн 6х6, высота этажей 4.8; 6 м. Сборное безбалочное перекрытие по капителям размером 3х3 м. Толщина межколонных (опирающихся на капители) и пролетных (опирающихся на межколонные) плит - 160 мм. Это при заводском изготовлении (твердении бетона в частности) и при наличии капителей. Полезные нагрузки, правда, от 5 до 30 кПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Всё. Разобрался В пособии к СП, есть такой пунктик:
При действии добавочного момента Му в направлении, нормальном направлению момента М, левая часть условия (3.187) увеличивается на my=My/(Mby,u+Mswy,u) где Мby,ult и Мsw,y,ult - предельные сосредоточенные моменты, воспринимаемые соответственно бетоном и поперечной арматурой в расчетном поперечном сечении в направлении действия момента Му; при этом сумма M/(Mb,u+Msw,u)+My/(Mby,u+Mswy,u) также принимается не более F/Fu, а Мsw,y,ult не более Мby,ult. Соответственно уравнение продавливания принимает вид 2k<1, где k=F/Fu. И тогда всё более менее проходит, хоть и не всегда с толщиной 160, но 180 - точно Спасибо всем, кто учавствовал в дискуссии П.С.: Пособие к СП >>> СП Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 21.04.2008 в 13:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Перед тем как принимать окончательное решение о толщине плиты, если будешь брать на пределе, имей в виду, что можешь столкнуться с ситуацией, когда строители ошибутся и сделают плиту тоньше, например на 1 см. Кстати величину ошибки в 1 см очень трудно проконтролировать
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
В научно техническом отчете по теме: разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание. Данная методика является расширенным трактованием действующих нормативных документов ...
__________________
С уважением!!! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие | surgic | Железобетонные конструкции | 3 | 25.12.2006 09:54 |