| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ балка переменного сечения

ЖБ балка переменного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2008, 13:18 #1
ЖБ балка переменного сечения
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Всем добрый день (а может и добрый вечер, у кого как ). под кирпичнуб стену нужно запроектировать фундаментную балку, пролет в свету 7м (к сожалению типовая не подходит, она до 6м, длиньше у нас не делают). Нормативная нагрузка 4100 кг/мп. При сечении 250х450(Н) программа выдает прогиб 53мм. можно увеличить высоту сечения, тогда будет все О.К., НО при этом надо сделать "ступеньку" на опоре.
Как правильно заармировать? Оборвать арматуру в растянутой зоне или завести ее на опору? Есть каки-нибудь особенности в расположении поперечной арматуры? Может нужны доп. стержни?
Чертеж прилагаю.

Вложения
Тип файла: rar балки.rar (16.8 Кб, 155 просмотров)

Просмотров: 3549
 
Непрочитано 24.04.2008, 13:32
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Ну расчет подрезок есть к примеру в пособии к СНиП 2.03.01-84 (п. 3.48).
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 13:36
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Имеются вопросы:
-- Какой прогиб балки Вы считаете допустимым? Исходя из каких условий?
-- В какой программе и для какого армирования Вы получили прогиб?
-- Из чего складывается приведенная Вами нагрузка?
-- Что за здание Вы проектируете?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 14:03
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Al-dr Посмотреть сообщение
Ну расчет подрезок есть к примеру в пособии к СНиП 2.03.01-84 (п. 3.48).
Спасибо. Забыл в пылу трудовых будней про такой пункт СНиПа, а спросить не у кого. Остальным отвечу позже (щас даже пару строк "черкануть" некогда ). В принципе ответ на вопрос найден.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 14:32
#5
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Нижняя арматура должна быть обязательно заведена за опору и заанкерена (не менее 50% пролетной и не менее 2 ух стержней). Чтобы не произошло разрушения по наклонному сечению от момента.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 20:59
#6
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


все проще
см. расчет висячих стен
СНиП по каменным конструкциям
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 14:01
#7
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Да я с нагрузками от кирпичной перестарался Почитал СНиП Каменные и армо..., теперь и 450 мм хватает.
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ балка переменного сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Рамы переменного сечения Ingener111 Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2007 10:27
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49