Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты?
nikos85
 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69

Всем здравствуйте! Тут возник такой вот вопрос, можно ли профлист опереть на металлическую балку, уложить сверху на него арматуру и залить бетоном?
Просмотров: 2370
 
Непрочитано 25.05.2008, 19:05
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Можно. Только надо расчитать такой настил на монтажные нагрузки от свежеуложенного и еще незатвердевшего бетона. А если применить спец-профнастил, то можно его учитывать в работе перекрытия в период эксплуатации: http://dwg.ru/dnl/1190
Romka вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 17:15
#3
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Эта тема здесь уже столько раз обмусоливалась, по-моему уже можно из скинутых здесь файлов составить любую рабочку.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41