узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку
конструктор
Пермь
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7202
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Возможно:
1. Бетон отвалится от стали (хорошо бы анкерочки приварить) 2. Нижняя полка отогнется вниз (хорошо бы посчитать). 3. Подлить (набить) полноценно после заводки плит непросто. "Подлить" до заводки нельзя - не завести. 4. Опирание плит на нижнюю полку двутавра - нормальное явление, применено не раз (для заводки в верхней полке у опоры разрезной балки в некоторых случаях можно предусмотреть вырез).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Нижнюю полку надо проверить однозначно, у Вас плиты под очень солидную нагрузку.В любом случае, не помешает вварить ребра с шагом плит. Если в этом плане все ок, то для устройства бетонной опоры могу предложить такой вариант: приварите к нижней полке с определенным шагом куски швеллера полками вверх (одна полка наружу, вторая - к стенке двутавра), получите этакое корыто.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, так делается - см. п. 10, или если высота ребра не больше высоты подливки минус зазор для монтажа плиты (в пространство впритык плиту никак не всунуть). При этом ребро должно иметь ответное ребро и симметричную нагрузку на полку. В крайнем ряду, где плиты подходят только с одной стороны, возможно будет сильный провис полки (в сечении). Сильный в смысле не того, что полка прогнется как осиновый лист и плита соскользнет с полки вместе с подливкой, а в смысле нарушится "правильное опирание" плиты, т.е. произойдет смятие бетона, а так же возможно появится доп боковое усилие на балку - отжатие из плоскости стенки, что в свою очередь добавится к кручению крайней балки от несимметричной нагрузки, если не предусмотрены специальные надежные раскрепления от кручения. В этом случае можно уповать на то, что на крайнюю балку действует полнагрузки от рядовой, а сечения балок обычно из соображений унификации принимаются одинаковыми.
Кратко: опирание должно быть как можно неподатливей.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Узел опирания стропил на металлическую балку | Severe_dude | Металлические конструкции | 8 | 20.01.2014 19:51 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку | Иван 80 | Основания и фундаменты | 9 | 10.04.2009 07:12 |
узел опирания плиты | rualex | Расчетные программы | 3 | 20.02.2009 09:57 |