06.04.2008, 06:46 | #1 | |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные?
Главный инженер
Красноярск
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 16318
|
|
||||
Главный инженер Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68
|
То-то и оно, что не получается.
Жилой дом из кирпича с облицовкой наружным кирпичем. Цепочки сходятся только когда ставлю окно 1830 мм. А то как вы сказали - так считаются простенки - они на 10 мм меньше модуля 130 мм. Пока не ясно. Попробую завтра выложить файл. |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
|
А что, до сих пор изготовление окон и дверй жестко привязано к ГОСТу???
Все равно потом придет обмерщик и будут изготавливать по факту, ибо кто даст гарантию что проем будед 1810, а не скажем 1900?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
ГОСТ на деревяшки вроде бы отменен, но это не означает, что по нему не изготавливают столярку
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Главный инженер Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68
|
zenon, в моем случае так и есть: компания, которая будет вести основное строительство самого дома имеет собств. базу по изготовлению пластиковых окон, но вот как быть в другом случае, если генподрядчик нанимает оконщиков на субподряд и окна деревянные..?
Хотя, по сравнению с мировой революцией это мелочи )) Кулик Алексей aka kpblc, о каком конкретно ГОСТе вы говорите? Если 11214-86 "Окна и балконные двери деревянные ...", то он действительно отменен, точнее заменен ГОСТом 11214-2003, но там размеры окна опять же не кратны кирпичной кладке. Если вы говорите про ГОСТ 23166-78*, то ситуация аналогичная - он заменен более новым ГОСТом с некратными кирпичной кладке проемами.. Так как же быть?? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44
|
Кирпич укладывется не модулями, а штуками. Кто гарантирует типоразмер кирпича (стандартный, модульный, блочный). И любой каменьщик 4 разряда и выше выложит как ему указать в плане стен. (3 разряд и ниже к самостоятельной работе не допускаются). Так что определись с окнами, а кладка определится сама.
|
|||
|
||||
Главный инженер Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68
|
Всем спасибо за ответы.
Львовна Шнайдерман, так и считаю )) andre_alex_stru, четверти, конечно, учитываются. Просто я спросил про внутренние цепочки. msv79, да.., реально, я много парюсь по поводу мелочей.... )))) /характер/ Стало яснее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
на заказ пишу "окно индивидуального изготовления".
на листе черчу окно с нужными мне размерами, предварительно уточнив у заказчика (оптимально, изготовителя) возможные размеры. ссылаюсь или на узлы по серии, или на гост. задаю нужные мне размеры проема. Никто не спрашивал как им выдержать размер проема. Лично обмерять проемы не доводилось, но на вид щели в узлах примыкания оконных блоков больше задаваемых. Что наводит на мысль об увеличении проема "про запас". Да и как было сказано выше, допуска 8-12 мм на шов для каменщика достаточно, чтобы и 30мм развести по высоте.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
ГОСТ или ТУ на ГСП | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.04.2006 15:28 |
export в wmf или как поменять размер активного окна | disintegrator | Программирование | 8 | 25.10.2005 12:01 |