инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
ну, уже собственно, всё сказали, но дополню...
тоже, когда приняли этот СП, звонили в ЦНИИСК, так как как раз проектировали ряд домов таких (кирпичные 9-этажки с поэтажным опиранием наружном версты 120 мм на керамзитобетонный пояс, типа по серии 2.030-2.01). Ответ был - предоставьте нам решения домов и мы согласуем (не бесплатно, ест-но, причём отдельно на каждый дом). Тогда прокатило и так. а вот теперь - думаем. бизнесмены, блин.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2014
Сообщений: 10
|
Народ,в сп четко не сказано если использовать двухслойную кладку с облицовкой 120мм, то облицовку надо опирать на каждый этаж или на каждые 4 этажа? "На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34." - и не указано на перекрытие каждого этажа или нет, нет четкого указания на междуэтажное перекрытие? Вот про трехслойную с облицовкой сказано "облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м)" и при опирание на каждый этаж или нет ничего не сказано.
|
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
1 Область применения:
Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов. Так что получается? В сейсмоопасных районах как строили здания с наружными трехслойными стенами и облицовкой 120 мм, так и будут строить? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
А как же этот альбом http://www.isobud.ru/i/2015/09/Альбо...Промзданий.pdf
Он же вроде в соответствии с СП разработан см п. 4.3.1 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
смотреть внимательно на примечания. До 3-х этажей 120 мм, выше - 250 мм. Там звездочка стоит.
... Хотя есть и косяки, например плитка приклеенная на торец плиты перекрытия.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
беда в том, что благополучно используемая у нас в кирпичных зданиях, с использованием стеновых элементов (или как их ЦНИИСК называет консольные перфорированные балки), также под запретом. Хотя альбом решений (есть в загрузках) разрабатывался по заказу администрации области. И у нас на кирпиче лицевой слой не отваливался. Есть некоторые моменты с деф. швами, то их каменщики раствором забьют, то чего-то в чертежах не укажут, а узел не очевидный окажется. Но в целом в кирпичных зданиях проблем с лицом нет. Монолит, да есть косяки. В основном из-за не установленных связей и гуляния торца перекрытия.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Мне года четыре назад подразобраться помогла Монография Ищук М.К. "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки"(он к стати один из разработчиков СП). Хорошо в монографии расписано про деформационные и температурные швы(где и как ставить), про учет температурных воздействий не плохо написано. Дано несколько вариантов схем. Ну и есть материалы, которые не вошли в СП(по крайней мере на тот момент), но тем не менее нужны для проектирования.
Ссылка http://kamkon.nethouse.ru/products/17144179. Ну и еще http://kamkon.nethouse.ru/documents. Дядька шикарный(по телефону проконсультировал по нескольким вопросам(прошу заметить бесплатно)), что амеры называют old school. Правда в проекте после пересчета денежек(ну и честно говоря технология возведения у трехслойных стен требует меньшей руко...опости) решили остановиться на навесных фасадах. Последний раз редактировалось gad, 12.10.2015 в 11:29. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
А где можно приобрести эту книжку? По ссылке заказал - ни ответа, ни привета. Может скан у кого есть?
|
|||
|
||||
Offtop: Заживем!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Спасибо дорогой Топор-д.
Только там всего одна глава. А вообще книжка очень полезная. Заказал по первой ссылке. Отозвались - выслали. Я думаю должно быть пособие к СП где все это было бы опубликовано. Чтобы каждый инженер мог ознакомиться. А то получается какая-то тайна под семью печатями. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 1,458
|
Оказывается, выложен проект изменений 1 к СП. Там про толщину облицовки 250 вроде уже и нет ничего. Интересно бы узнать, когда это будет и будет ли вообще.
http://www.normacs.info/discussions/2110#2110 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Сейчас 2 дома строятся, пройдет лет 5 и узнаем, какие были подводные камни
А по существу, на балконах и лоджиях делаем облицовку 120 мм. На открытых участках 250 мм. Вертикальные и горизонтальные швы строго по СП 15. Единственное, не до конца ясно сколько делать расстояния между швами в облицовке 250. В СП нет четкого указания. Спросите поконкретнее, чем смогу, помогу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |