Непрочитано 20.04.2009, 21:28
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.
Знаю вопрос не нов. Если его где-то уже обсуждали направте туда (поиск мне не помог)

Вопрос: как правильно задать ребро монолитной плиты перекрытия в расчетных комплексах, чтобы оно считалось как изгибаемая балка с тавровым сечением?

Буду признателен любым советам...

Но еще более признателе буду, если это будет описано на примере ревита для последующей передачи в робот...

Вообще у меня есть 2 варианта вообще сопряжения балки и плиты в монолите: через абсолютножесткие тела и через объединение перемещений, но после обдумывания этих вариантов, отверг оба. А именно: ни один из них не дает возможность учитывать плиту при подборе армирования балки, а первый еще и переводит балку из разряда изгибаемых в растягиваемые...

В мономахе это реализовано... но как?
Просмотров: 234270
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:30
#121
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
С этим трудностей нет. Повторяю еще раз: трудности есть с ручным счетом по трещиностойкости.
простите, тавр промоделировать в лире и затем его в АРМе посчитать (с учетом и без) большая трудность?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Согласен. Выход вижу пока только в сравнении разных схем.
тупиковый путь. надо сравнивать с теорией.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но все таки вывод можно сделать.
так уж устроено сознание - даже при нехватке исходных данных обязательно старается сделать вывод... Хотя в данном случае рановато.

Вы на реальном объекте увидите (если увидите, т.к. вы не знаете теоретического решения), что в плите у вас полная ж..а с арматурой будет - где надо её нет, а где не надо там перебор.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:35
#122
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Вы на реальном объекте увидите (если увидите, т.к. вы не знаете теоретического решения), что в плите у вас полная ж..а с арматурой будет - где надо её нет, а где не надо там перебор.
Уже многократно видели, никаких ж..оп не наблюдается, тьфу-тьфу, конечно...
PS А как Вы определите где надо, а где не надо(если конечно разрушений не будет)?
 
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:44
#123
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Уже многократно видели, никаких ж..оп не наблюдается, тьфу-тьфу, конечно...
PS А как Вы определите где надо, а где не надо(если конечно разрушений не будет)?
я понимаю, что вы сейчас как-бы будете иметь формальное право на критику, но не спешите.
Определил из сравнения теоретических схем и различных схем МКЭ моделей.
Теоретические схемы по советам академиков из учебников (в которых плита не работает вместо балки, где она не может работать вместо неё. А в упругой мкэ схеме она работает вместо(вместе) не зависимо ни от чего.)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:54
#124
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Пусть даже как составное.Если задаться жесткостью балки 400х300(h) и ввести жесткую вставку 250, то можно ли в таком случае считать балку высотой 500(h) и отталкиваясь от этого анализировать перераспределение усилий. Физический смысл этой вставки какой-она жестко сопрягает выступающую нижнюю часть балки с плитной частью,позволяя в принципе считать балку высотой 500? И какой высотой SCAD видит эту балку? Вот на этот вопрос пока не нашел ответа.
. Честно - при использовании жесткой вставки физический смысл несколько теряется - но если так, то мы получаем усилия именно в балке 400х300(h) жестко соединенной с плитой.
Чтобы перейти к расчету на стандартную балку и используются "формулы Городецкого", благодаря которым с некоторой условностью переходим к моменту в балке высотой 500 мм. Т.е. при использовании жесткой вставки автоматически армировать нельзя - только в арбате или ручками.
to Vovan Metallist
При использовании тавра (как у Городецкого) есть еще одна проблемка - надо не забывать менять у колонн его на прямоугольное сечение, хотя это надо везде учитывать.

Последний раз редактировалось puma, 10.11.2010 в 15:02.
puma вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:04
#125
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Т.е. при использовании жесткой вставки автоматически армировать нельзя - только в арбате или ручками.
Я вот сравнил несколько моделей SCADовских. С высоким ребром 500(h) и жесткой вставкой 150 и с малым ребром 300(h) с ж.вставкой 250. Вы знаете
,усилия,напряжения полученные в схеме с ребром 500 и ж.вставкой 150 как-то реальнее выглядят и правдоподобнее, нежели в другой схеме с ребром 300. Очертания эпюр,цифры как-то убедительнее. Можно ли армировать по SCADовским усилиям(при высоком ребре с учетом толщины плиты),либо и в этом случае к книге Городецкого и после все уточнять?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:24
#126
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Я вот сравнил несколько моделей SCADовских. С высоким ребром 500(h) и жесткой вставкой 150 и с малым ребром 300(h) с ж.вставкой 250. Вы знаете
,усилия,напряжения полученные в схеме с ребром 500 и ж.вставкой 150 как-то реальнее выглядят и правдоподобнее, нежели в другой схеме с ребром 300. Очертания эпюр,цифры как-то убедительнее. Можно ли армировать по SCADовским усилиям(при высоком ребре с учетом толщины плиты),либо и в этом случае к книге Городецкого и после все уточнять?
более того и Городецкого надо уточнить
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:25
1 | #127
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Вы не могли бы уточнить "реальнее" - вы говорите про моменты? просто при использовании жестких вставок часть "моментных" усилий балок переходит в продольные усилия стержней. Если посмотрите, то N будет сильно завышена, а M занижена. Причем чем больше жесткая вставка тем сильнее скажется этот эффект. При использовании высокого ребра - вы два раза учитываете жесткость бетона на изгиб, что довольно спорный момент. Да и при подходе с жесткими вставками - по учебникам в пролете у нас все-таки тавр, а вы будете армировать как прямоугольник.
puma вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:32
#128
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Причем чем больше жесткая вставка тем сильнее скажется этот эффект. При использовании высокого ребра - вы два раза учитываете жесткость бетона на изгиб, что довольно спорный момент. Да и при подходе с жесткими вставками - по учебникам в пролете у нас все-таки тавр, а вы будете армировать как прямоугольник.
Да,действительно, с большей вставкой моменты уменьшаются в балке.Да еще SCAD выдает их для каждого элемента балки(балка разбита узлами плиты) При меньшей вставке Эпюра моментов выдается для всей балки(независимо от разбивки ее на части). А вот по поводу армирования высокого ребра как прямоугольника тоже грызут сомнения. По факту конечно все-таки тавр и хотелось бы при армировании учесть это.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:39
#129
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


это делается руками когда Nб+Mб и по соображению часть Mпл приводятся к Мизг балки
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 16:17
#130
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Определил из сравнения теоретических схем и различных схем МКЭ моделей.Теоретические схемы по советам академиков из учебников (в которых плита не работает вместо балки, где она не может работать вместо неё. А в упругой мкэ схеме она работает вместо(вместе) не зависимо ни от чего.)
Так зачем же Вы сравниваете теплое с мягким? По рекомендациям академиков в учебниках предполагается, что плита заведомо не работает(т.е. в ней нет рабочей арматуры в этом направлении) по длине балок, а лишь поперек. И этот факт Вам не дает никакого права сравнивать эту схему с упругой с изотропной плитой по МКЭ. Ведь для упругой изотропной плиты "по барабану" где в ней арматура будет уложена. Поэтому если хотите сопоставлять такие схемы, то хотя бы учтите ортотропность плиты вдоль и поперек балок.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.11.2010 в 16:49.
 
 
Непрочитано 10.11.2010, 16:57
#131
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Так зачем же Вы сравниваете теплое с мягким? По рекомендациям академиков в учебниках предполагается, что плита заведомо не работает(т.е. в ней нет рабочей арматуры в этом направлении) по длине балок, а лишь поперек. И этот факт Вам не дает никакого права сравнивать эту схему с упругой с изотропной плитой по МКЭ. Ведь для упругой изотропной плиты "по барабану" где в ней арматура будет уложена. Поэтому если хотите сопоставлять такие схемы, то хотя бы учтите ортотропность плиты вдоль и поперек балок.
Именно не сравниваю, академики заявляют её (МКЭ УПРУГУЮ) глубокую неточность. МКЭ схема с измененными Е элементов приближается к схеме академиков, позволяя скорлупе передавать на балки/ригели только вертикальные усилия. Здесь и расчет ригелей и скорлупы более реален.
Например - в МКЭ комплексной упругой верхняя арматура в плите/скорлупе требуется не на середине пролета балки, а на краях балки - у опор/колонн. Посчитайте В МКЭ плиту защемленную по контуру отдельно, чтобы удостовериться в верности той или иной расчетной гипотезы.
зы На крайние балки скорлупу следует вообще опереть шарнирно.
ззы И конечно целесообразност применения той или иной расчетной модели надо смотреть исходя из конкретных соотношений жесткостей плиты и ригелей... т.к. в иных случаях и простая МКЭ более подойдет

Последний раз редактировалось p_sh, 10.11.2010 в 17:03.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:06
#132
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
академики заявляют её (МКЭ УПРУГУЮ) глубокую неточность
это где Вы такое узрели? дайте ссылку на источник
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Именно не сравниваю, ...
а это что?
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Определил из сравнения теоретических схем и различных схем МКЭ моделей.
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
МКЭ схема с измененными Е элементов приближается к схеме академиков, позволяя скорлупе передавать на балки/ригели только вертикальные усилия. Здесь и расчет ригелей и скорлупы более реален.
Например - в МКЭ комплексной упругой верхняя арматура в плите/скорлупе требуется не на середине пролета балки, а на краях балки - у опор/колонн.
Так о чем и речь, а Вы сами себе противоречите. Было бы странно увидеть верхнюю арматуру в пролете
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Посчитайте В МКЭ плиту защемленную по контуру отдельно, чтобы удостовериться в верности той или иной расчетной гипотезы.
Сто раз считал - все в порядке как с академиками и гипотезами, так и с головой
PS Кстати ортотропность никак на упругость схемы не влияет

Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.11.2010 в 17:12.
 
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:22
#133
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
это где Вы такое узрели? дайте ссылку на источник
СП требует расчета с учетом физ.нелинейности. (причем приводит способ учета ее через игры с Е или расчетам по диаграммам)
Цитата:
зы На крайние балки скорлупу следует вообще опереть шарнирно.
Очень интересная мысль. и отчасти даже согласен. но в учебниках было опирание на балке как жесткое, хотя, возможно был такой учебник.

Последний раз редактировалось puma, 10.11.2010 в 17:30.
puma вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:28
#134
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
СП требует расчета с учетом физ.нелинейности. (причем приводит способ учета ее через игры с Е или расчетам по диаграммам)
А причем здесь физ нелинейность, мы про упругость говорим. Коли так, то давайте в учебниках искать примеры расчетов балок, выполненных с учетом физнелина и сравнивать с расчетами по МКЭ в физнелинейной постановке, только это уже другая тема и давно уже обсуждена.
PS Кстати, на какой Вы СП ссылаетесь?
 
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:44
#135
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Стандартное перераспределение моментов (уравнивание). Возможно я не правильно понял palexxvlad p_sh (Offtop: перепутал, пора домой), но, кажется, он имел ввиду учет нелинейности игрой с Е, но при это производится упругий расчет. Приношу извинения, если не так. по СП 52-103-2007 6.2.1-6.2.5 - про требования расчета с физ.нелинейкой. формулы для расчета в СП 52-101-2003

Последний раз редактировалось puma, 10.11.2010 в 18:07.
puma вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:53
#136
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


puma, я не про нелинейности говорю, а про то, что модель представленная Vavan Metallist, и отбракованная p_sh, вполне адекватна и работоспособна в пределах теории упругости и МКЭ, а также про то, что сравнивать аналитические методы расчета ребристых перекрытий (с их условностями и допущениями) с МКЭ без этих условностей и допущений, может только человек, не вполне ясно себе представляющий, что будет корректным сравнением, а что глупостью.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.11.2010 в 18:13.
 
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:59
#137
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Offtop: тогда всем приношу прощение
puma вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 18:40
#138
Softuser

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 28.09.2010
Москва
Сообщений: 7


В STARKе-Микрофе реализована схема совместного расчета ребра и эффективной части плиты в виде таврового сечения. В расчете армирования ребра учитываются усилия в плите на задаваемой пользователем ширине свеса полок ребра в соответствии со СНиП 2.03.01 или СП 52-101. Материал "Ребро" предусматривает задание жесткой вставки между срединной плоскостью плиты и продольной осью ребра.
Softuser вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 19:42
#139
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
простите, тавр промоделировать в лире и затем его в АРМе посчитать (с учетом и без) большая трудность?
ху...
В четвертый раз говорю: смоделировать и посчитать в ЛИРЕ, или АРМЕ сложностей нет.
Для меня сложно подобрать арматуру в єлементе с учетом трещиностойкости ВРУЧНУЮ
Ну поняли наконец, или еще раз вопрос зададите тот же.
Теперь по поводу вашего заявления о многопролетной балке. Да, к сожалению имеет место быть проблема.
Дело в том, что при многопролетности растянутой получается та часть балки, которая в плите. При линейном расчете плита включается в работу растянутой зоны существенно уменьшая напряжения в балке. Но по идее если в тавровом элементе растянута полка, то он считается как прямоугольный. Отвюда ЛИР-АРМ подберет заниженное количество арматуры сверху балки.
Отсюда вопрос у меня: арматура, которая находится в плите (на рисунке красная) включается реально в работу при растяжении, или нет?
И кстати: ЛИР_АРМ после физического расчета может подобрать арматуру, или нет? У меня пишет [/quote]
"Недопустимый модуль армирования".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 204
Размер:	11.9 Кб
ID:	47923  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2010 в 19:49.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 19:43
#140
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Softuser Посмотреть сообщение
В STARKе-Микрофе реализована схема совместного расчета ребра и эффективной части плиты в виде таврового сечения. В расчете армирования ребра учитываются усилия в плите на задаваемой пользователем ширине свеса полок ребра в соответствии со СНиП 2.03.01 или СП 52-101. Материал "Ребро" предусматривает задание жесткой вставки между срединной плоскостью плиты и продольной осью ребра.
Согласен, замечательная идея! Причем там даже не совсем жесткие вставки если верить разработчикам... Т.е. жесткость мы учитываем фактическую (без двойного учета), а армируем сечение уже тавровое (балки с учетом части плиты). Все бы здорово, но вот поделятся ли разработчики описанием этой методики (что учитывается, что отбрасывается и тп...)? Ведь пока не проверишь - не верится... Как только купим лицензионный ing - сразу проверим. Для начала зададим ребра и линейный материал и сравним прогибы с аналогичной задачей в объемных элементах и убедимся, что лишние жесткости не учитываются... Потом перейдем к подбору армирования... Если кто-либо владеет программой сейчас - поделитесь опытом, что за результаты выходят, близко к ручным...?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41