Вот снова подсумирую.
Расчитывалась: - 6 пролетная балка просто тавровое сечение линейная постановка. - 6 пролетная схема плиты с ребром линейная постановка - 6 пролетная схема плиты с ребром физически нелинейная постановка Итоги в файле. Вопрос о том, работает или не работает на растяжение арматура в плите? Цитата:
В принципе ваша критика касется как мной предложенной схемы стыковки ребра с плитой, так и иних схем (с теми же жесткими вставками). Оговоренные мной проблемы присутствуют в них всех в одинаковой степени. И синуглярности, и растянутая полка - все едино. ЗЫ: вопрос все таки повторю, он по моему здесь ключевой: работает, или не работает арматура в плите? Тоесть схема 1 идентична схеме 2 или нет? По школе по моему нет. Но ЛИРА считает, что да. Как быть? Здесь уже вопрос даже: кто как проектировал? Надо ли пихать побольше арматуры в пределе балки, или все таки пусть она будет в плите? Этот вопрос касется не только приведенного мной варианта задания ребра, но и всех прочих, в т.ч. и с жесткими вставками, который предлагает в своей книге Городецкий. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2010 в 20:35. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
в плиту, и ничего не нужно опасаться, растянутые свесы полки тавра по плите оч. отчетливо видны. По ним и надо определить зону распределения верхней растянутой арматуры |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
avrubtsov, какие люди Мы же говорим о многопролетной неразрезной тавровой балке, с шарнирным опиранием на крайние опоры...
Но в Вашем ребусе это правомерно только для второй картинки, если, конечно, на первом рисунке не шарнирное примыкание к колоннам, а на втором к стенам/балкам. Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.11.2010 в 21:46. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
palexxvlad, Vavan Metallist Владимир, я выше давал описание своим моделям. оцените -определенное программой армирование в скорлупе по модели с модифицированным Е и по обыкновенной упругой. - усилия в ргелях получаемые для вариантов схем просто М и совокупность M+N МКЭ программа - инструмент и рассчитывает, то что в неё закладывается. Эти же результаты можно получить и в скаде и в лире и в любой другой, так что на ing внимание не заостряйте. Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 08:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Работает. В работу включается 2/3 шага между балками. Эпюра включения в работу параболическая с пиком у граней балки. При замене параболической эпюры на прямоугольную получается 0,16 шага балок. По хорошему именно такой тавр нужно расчитывать у опоры и сосредотачивать там растянутую арматуру в верхней зоне.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
это может быть как тавр так и просто прямоугольник (по соображению) без вставок и т.п. Его "модуль упругости" много больше, чем модуль упругости плиты/скорлупы.(т.е. у плиты снижен). Важно помнить что крутильную жесткость ригеля надо тоже снижать (занулять).
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
это самый интересный вопрос. Его ответ находится в области взаимодействия перекрытия с колоннами. И этот вопрос сложен. т.к. формально не ясно: какой именно момент передает перекрытие на колонну?
Как не парадоксально, но решение данного вопроса "взапас" дает самое простое решение - наименьшая (разумная) жесткость перекрытия "передает" наибольший момент на крайнюю колонну. Здесь сложно решать перекрытие отдельно от остального каркаса. Вполне наверняка потребуется ряд схем учитывающих "взапас" влияние того ии иного фактора. Хотя конечно можно обойтись одной итоговой с готовыми эквивалентными жесткостями.... но к сожалению на первоначальном этапе ни один параметр данной схемы не известен... поэтому в первом приближениии - прямоугольник |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Здесь как-раз нужно решать отдельно от остального каркаса. Если станет ясно как всё-таки правильно моделировать и расчитывать в частном случае, то это можно будет применять всем в своих локальных случаях и уже там будут вылезать всякие особенности, но хотя-бы будешь уверен в том, что это ты построил правильно.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ничего отдельно решать не надо, просто нужно учесть одностороннюю работу связей между мет. балками и ж/б плитой, если последняя не связана с балками. И вообще никакой сложности, если такая связь обеспечена. Именно из-за этого Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.11.2010 в 11:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
"...следует, что растянутая полка сопротивляется силовому воздействию на участке шириной bm и bn, поэтому часть ар-ры целесообразно располагать и именно в этой зоне. Этот вывод подтверждается и экспериментальными исследованиями [3].....(приведен график исследований)....При замене криволинейной эпюры на прямоугольную (эквивалентную по площади криволинейной) bm... (от себя - общая ширина полки)...,учитываемая при расчете, составляет 0,16 расстояния между продольными ребрами..." Здесь же ширина полки таврового сечения есть функция от координаты у-Мf(у) и зависит от момента вблизи контакта полки с ребром. Так исследуя НДС на объемной модели в проге, которая выдает значения напряжений в узлах расчетной схемы, увидел, что момент на границе контакта присутствует (схема с введением тавра или прямоугольника как балки искажает НДС) и по длине балки тавр должен быть в виде "рыбки" (ширина полки изменяется, уменьшаясь к опоре). |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
не доказываю т.к. показываю.
Например. верхняя арматура над её опорой - ( балкой/ригелем) в скорлупе по немодифицированной схеме оценена недостаточно. Цитата:
1. реагирует больше чем плита на относительную разность осадок колонн 2. обеспечивает пространственное положение плиты - обеспечвая стабильное положение краев плиты - связь по Z. И в связи с этим плита обязана передавать нагрузку на балку, а не работать с ней вместе(вместо неё) на длинном пролете. Это не её (плиты) функция Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 11:35. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Полный бред Ничего она Вам не обязана Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.11.2010 в 11:47. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
не торопитесь называть меня ретроградом.
Пример. плита 200 мм пролет ригеля 9 м. нагрузка 1500 кг/м2. Каковы её шансы сработать вместе с ригелем на данном пролете? ps сколько нужно поставить арматуры по немодифицированной схеме в плите в области колонны ? если очевидно что она должна быть установлена в ригеле. какая сумма арматуры в плите и в ригеле по немодифицированной схеме. в надколонной области? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
PS Как Вы думаете, та плита, что на картинке тоже не обязана совместно с балкой работать Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.11.2010 в 12:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Жесткие вставки в балках монолитной плиты | rualex | Расчетные программы | 7 | 01.02.2008 12:23 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |