Делаю расчет для дипломной работы защитной оболочки АЭС. Сейчас приложен пока только собственный вес и появились вопросы (на всякий случай приложил файл Лиры):
1) Подскажите, пожалуйста, на сколько верно произвелось армирование.
Как понять значения, которые даны на первых 4 скринах (см. вложение). Почему не показывается также, как на 6 скрине (в плане s200d10)?
И нормально ли, что на первых двух скринах нет арматуры в стенах и куполе?
2) При задании жесткости во вкладке Ж/Б в выборе ТИП можно выбрать Стена/Плита/Оболочка (см. скрин 7). Правильно понимаю, что для стен и купола я выбираю Стена, а для фундаментной плиты - Плита?
3) При выборе ТИП во вкладке Ж/Б я указываю либо шаг либо диаметр арматурных стержней (см. скрин 8). После расчета Лира в итоге принимает то, что я указал. При том, что я указывал диаметр 28мм, потом 25мм, шаг сначала 200мм, потом 100мм и в итоге Лира все время принимала то, что я указал. Верно ли это, не пойму?

P.S. Не достающие файлы загрузил ниже

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 26
Размер:	263.4 Кб
ID:	225215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 18
Размер:	249.7 Кб
ID:	225216  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 18
Размер:	260.7 Кб
ID:	225217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 21
Размер:	254.3 Кб
ID:	225218  

Вложения
Тип файла: rar Оболочка.rar (274.0 Кб, 1 просмотров)


Последний раз редактировалось KonstantinP, 20.04.2020 в 14:17.
Просмотров: 1095
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 13:17
#2
KonstantinP


 
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21


Недостающие файлы во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 7
Размер:	238.0 Кб
ID:	225221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 11
Размер:	267.6 Кб
ID:	225222  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 16
Размер:	14.4 Кб
ID:	225223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 14
Размер:	8.3 Кб
ID:	225224  
KonstantinP вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 13:27
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Добрый день!
2. Вы не верно трактуете типы армирования. Стена - это Балка стенка, то есть будут учтены только усилия в плоскости стены, а изгиб будет просто отброшен. С Плитой, наоборот, будут учтены только усилия из плоскости, на изгиб. Задавайте для всего Оболочку - там учитываются все усилия и сетка не одна как в Стене, а у обеих граней.
3. Шаг и диаметр используется при расчете ширины раскрытия трещин, арматуру на шкале вы можете настроить с любым шагом и диаметром. Для плит надо задавать ШАГ, а не диаметр, говорил с Техподдержкой Лиры - это скрытый глюк. По крайней мене так было раньше, но попробуйте поставить ШАГ
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 14:15
#4
KonstantinP


 
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
попробуйте поставить ШАГ
ставил шаг сначала 200мм - Лира мне его таким и сделала, потом 100мм - Лира также его сделала. Я через "Информация об узле или элементе" смотрю (см. вложение).
Лира ведь должна предложить самый оптимальный, как я понимаю. По итогу ставит шаг арматуры как я задаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 17
Размер:	32.7 Кб
ID:	225229  
KonstantinP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблемы с армированием в ПК Лира-САПР 2016 R5

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24