1. Непонятно что там с основанием. Ежели существующее покрытие потрескалось - вполне вероятна неравномерная осадка основания, его переувлажнение весной и осенью, морозное пучение и прочие радости. У нас в стране часто проблемы с покрытием начинаются с основания.
2. Трещины из нижнего слоя постепенно вылезут наверх через 3-5 лет, а иногда и раньше. 3. По нормам необходимо делать ремонт нижнего слоя. Срезать неровности, монолитить выбоины, расшивать и герметизировать трещины. Это затраты, которые не сильно дешевле разборки. Мы не разбираем в двух случаях: 1. Некогда разбирать. Заказчик требует немедленно приступить к устройству покрытия. 2. Некуда вывозить. Такое тоже бывает. В остальных случаях лучше разобрать и сделать нормальное основание. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Цитата:
Зачем расшивать и герметизировать трещины совсем не понятно, они же все будут покрыты новой жб плитой, это наверное больше подходит к ремонту верхнего слоя, чтобы изоливать воду
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Вот например: ВСП 32-04-07 МО РФ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ УСИЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ 7.4.1 Подготовка цементобетонного основания к устройству асфальтобетонного слоя усиления включает: ремонт участков разрушенных плит, заполнение местных неровностей в виде выбоин и раковин асфальтобетоном, герметизацию швов и трещин, очистку поверхности основания от грязи и пыли; обработку поверхности основания битумом или битумной эмульсией. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Антикоррозийное и огнезащитное покрытие металлических конструкций. | Freeman#2 | Металлические конструкции | 10 | 15.12.2014 08:33 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел | enk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.07.2009 20:54 |