Непрочитано 28.04.2008, 21:41 #1
Лира 9.4 расчет бассейна
ЮР@Н
 
самара
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 12

Первый раз делаю расчет бассейна, люди добрые подскажите в чем я неправ....

Вложения
Тип файла: zip бассейн.zip (377.7 Кб, 1034 просмотров)

Просмотров: 8781
 
Непрочитано 30.04.2008, 10:32
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


1. Не разбивайте схему на конечные элементы в виде треугольников. В каждом элементе есть своя математическая погрешность (ошибка), так вот, в треугольнике она значительно выше, чем в четырехугольных и прямоугольных пластинах. Обычно треугольные элементы завышают арматуру.
2. По коэффициенту Пуассона можно судить, что бассейн железобетонный (0,2), тогда почему объёмный вес у вас в элементах меняется (переменная величина), более того, больше 2,5 (или 2,75)?
3. Не встречал, чтобы при расчете чаш бассейнов учитывалась полезная нагрузка.
(см. СНиП «Нагрузки и воздействия»). Нужно учесть вес отделки чаши
4. Проверьте нагрузку от давления воды. Мало того, вы не учли коэффициент надежности по нагрузке, вы неверные значения нагрузки приложили к днищу бассейна
5. Не стоит задавать жесткие тела вокруг колонн. По схеме видно, что днище бассейна балочное (опирается на балки). Поэтому математических проблем не должно возникать. Жесткие тела делают при стыке пластины со стержнем (безбалочное перекрытие и т.п.), это связанно с разложением матрицы жесткости.
Балки лучше задать в одном уровне с днищем.(почитатйе Городецкого).
Поэтому при расчете вашей схемы возникают ошибки разложения матрицы (жесткие тела)!!!
6. Жесткие вставки скорее всего нужно задавать по всей длине стержня (почти по всей, оставлять зазоры).
7. Закрепления только сделать по колоннам (или поясните свои закрепления)
8. Не понятно, зачем считаете на температурные воздействия?!!!!!!! Чаша на улице стоит?
9. Стены лучше делать одной толщины, оси по оси Z лучше направит наружу, а не внутрь (самое главное не запутайтесь где низ пластин и верх).
10. Колонны нужно разбить на два элемента (как минимум) чтобы подобрать арматуру и видеть визуально в Лир-Визор деформации.
11. В физ нелин. задачи не понятно какая у вас сталь? «сигма»=40000т/м^2 – что не соответствует ни А-III, ни А400. А зачем больше ставить класс арматуры?
12. В элементах оболочки (тип арматурных включений) неверно заданы численные значения арматуры!!!!!
13. При правильном задании армирования в элементах оболочки (вы завысили) могут появиться трещины в нелинейном расчете (проверьте), а ваше сооружение относится к 1 категории по трещиностойкости.
14. Класс бетона должен быть В25 (не ниже, W6 – не ниже, а то и W8-W10). По модулю деформаций ваш бетон класса В15, или вы его понизили? Но точно не из-за ползучести.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 18:36
#3
Jeka o'Tool


 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102


Andrei 1777 Скажите плз., в физ. нелин. оболочках нужно задавать число см2 на метр квадратный? То бишь Ф16ш.200 будет 10.06 для заданного направления?
Jeka o'Tool вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 19:02
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Jeka o'Tool, площадь арматуры в конкретном слое делить на шаг (в одних единицах измерения, получаем "см"), т.е. для d16 с шагом 200 = 2.01/20=0.1 см.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 21:05
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Jeka o'Tool, у Вас есть площадь арматуры на квадратный метр, это 10,06см2, грубо говоря 5 стержней на 1 п.м. Далее нужно привести это армирование к эквивалентной металлической пластине. То есть 10,06см2 делите на 100см (1п.м.) - получаете 0,1006см. Смысл тот же, что и у andera.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 21:43
#6
Jeka o'Tool


 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102


ander, Andrei 1777, премного благодарен
Jeka o'Tool вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 14:07
#7
stzakaz


 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 1


Ребята у меня тоже вопрос по чаше бассейна на опорах по ТП 294-3-34м84. Экспертиза требует расчет на все элементы. Есть программа ЛИРА 9.4 . Подскажите как составить правильно расчетную схему для чаши бассейна. С чего начать я не разу не делала расчет в программе. Пожалуйста может есть поэтапное описание .
stzakaz вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:25
#8
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Может поможет обучающее видео:
http://rflira.ru/services/faq/1293048439.html
mela вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:51
#9
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


А для чего считать чашу в физ.нелинейной системе?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.4 расчет бассейна

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 timagtv Лира / Лира-САПР 11 20.04.2009 22:35
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 Vitaliy_ Лира / Лира-САПР 2 28.02.2007 12:54