| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какого диаметра отводить трубу от магистральной трубы сжатого воздуха?

Какого диаметра отводить трубу от магистральной трубы сжатого воздуха?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2020, 15:02 #1
Какого диаметра отводить трубу от магистральной трубы сжатого воздуха?
N2504
 
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32

Здравствуйте!

Есть существующее ОПО, (фармацевтика), необходимо подвести сжатый воздух к клапану
40л/ч, периодическая работа, 2,1-6,9 бар.
Клапан отсечной, соленоидный, электромагнитный.
диаметр на клапане для сжатого воздуха 1/8 ''NPT

Вопросы:
1. Как рассчитать диаметр новой трубы от существующей магистральной трубы?

Как это будет выглядеть?
Вариант 1 - существующая магистральная труба (в помещении) - тройник-новая труба (Ду __ дюймов) - переход на 1/8" - трубка 1/8" - клапан
Вариант 2 - от существующей магистральной трубы (в помещении) - трубка 1/8" - клапан

Что Вы знаете об использовании термопластичной трубки для подачи воздуха к пневматическому клапану?
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду? Можно ли применять полиамидные трубки в помещении класса А?
Просмотров: 3405
 
Непрочитано 09.07.2020, 11:17
#2
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Цитата:
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду? Можно ли применять полиамидные трубки в помещении класса А?
Класс, категория, это всё про взрывопожарную опасность по 123 ФЗ?

Из чего и как сделана магистраль?
Какое давление в магистрали?
Как далеко магистраль от места подключения клапана?
Какая в Ваших словах разница между трубой и трубкой, одна металл другая гибкий шланг?
Taurustau вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 11:45
#3
N2504


 
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32




По ПУЭ класс В-IA, категория помещения А по СП 12.13130.2009

Из чего и как сделана магистраль? Металлическая труба (существующая)
Какое давление в магистрали? Ожидаю ТУ на подключение
Как далеко магистраль от места подключения клапана? к клапану №1=5м, к №2=3 м, к №3= 15, к №4 = 4 м
Какая в Ваших словах разница между трубой и трубкой, одна металл другая гибкий шланг? да, металл и гибкий трубопровод
N2504 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какого диаметра отводить трубу от магистральной трубы сжатого воздуха?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка водопровода методом ГНБ при пересечении дороги. Какого диаметра выбирать футляр. FRAER Водоснабжение и водоотведение 5 18.08.2017 13:16
Подрезка трубы об трубу. AS 2016 PSI Advance Steel 2 12.03.2016 19:41
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) Alex 757 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 23.06.2015 10:23
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха grozd62 Технологические решения (ТХ) 13 18.09.2014 06:27