В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?
Ведущий :)
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 24824
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,691
|
Ну поскольку в самом ГОСТе не разъяснено, что же такое "сейсмически стойкий прокат", не оговорена область его применения (этого самого Е-проката) и обязательность, и в профильных нормативах нет указаний об обязательности применения индекса "Е", то применять ПОКА не нужно. Думаю, скоро этот пробел восполнят и у снабженцев будет очередной геморрой - где искать этот индекс Е. Примерно так же, как сейчас с поиском металлопроката с заявленным индексом Z или категориями по ударной вязкости...
P.S. Имхо, про свариваемость - это из-за требований о том, что арматура больше 20мм должна только свариваться. Поперечку варить нельзя - это очень, очень, очень много возни с тем, чтобы сделать сварку поперечной арматуры по нормам, лучше уж хомуты из гладкой арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715
|
Цитата:
В сейсмике следует избегать хрупкого разрушения. И только. Ну, а если хочется "Е", то ст.1.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,691
|
Не совсем так. В самом начале СП 14 есть строчки:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
В СП 14 в том же п.7.6.3 упоминается арматура Ав500П. Тоже интересовался что за зверь. Нашел ответ. Винтовая двухзаходная без продольных ребер.
http://www.niizhb-fgup.ru/LoadedFile...ra_Av500P-.pdf Изготовляется по ТУ 0950-007-83936644-2018 диаметрами 10-40 мм на Тульском металлопрокатном заводе. Главное в СП успели впихнуть эту инновацию. Наверно задорого ![]() |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909
|
Обратите внимание на п. 6.7.6 СП 14.13330-2018 изм. 2:
6.7.6 Не допускается использовать в качестве рабочей арматурную проволоку Вр500 и арматурный прокат, имеющие полное относительное удлинение при максимальном напряжении при 7 баллах менее 2,5%, 8 баллах менее 5%, 9 баллах менее 7%, с отношением временного сопротивления к пределу текучести : - при расчетной сейсмичности 7 баллов менее 1,08; - при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах менее 1,15. (Измененная редакция, Изм. N 2). Дальше если смотреть ГОСТ 34028-2016 п. 6.1.5 и таблицу 7, то получается, что требованиям СП 14 отвечает только арматура с дополнительными требованиями по категории пластичности. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Вопрос возник из-за письма подрядчика о возможности согласования замены А500СЕ на А500С.
Можно ли в таком случае ответить, что на основании п.6.7.6 СП 14.13330.2018 и таблиц 5 и 7 ГОСТ 34028-2016 замена не согласована, но технически возможна при наличии в паспорте на партию арматуры характеристики отношения временного сопротивления к пределу текучести арматурного проката не менее 1,08 и обязательного включения этого документа в исполнительную документацию с предоставлением копии в институт? (а то вдруг предоставят документ с характеристикой отношения временного сопротивления к пределу текучести 3,56 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 897
|
так относительное удлинение если у вас 8 баллов для А500С будет 2,5, а должно быть по СП 5%, если 9 баллов, то тем более. В общем, чтобы выполнить примечание про отношение сигм и про относительное удлинение на заводе придется один фиг делать А500СЕ
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 12.01.2023 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
Я просто никогда не видел паспорт на партию арматуры, только знаю что такие есть ))) И какие в нем прописывают характеристики не в курсе, возможно у каждого завода своя шаблонка... Просто предположил, что возможна ситуация, когда по факту могли получить несколько лучшие характеристики, а букву категории не заморачиваться вписать. Чисто гипотетический вопрос.
Я вот попытался погуглить и найти предложения цены на А500СЕ.... У меня не получилось, похоже ее только на заказ и делают. Предлагают в лучшем случае А500С и мне понятна озабоченность строителей этим согласованием - у них сваи уже вбиты почти все, а лить ростверк не могут-арматуру с указанной категорией Е найти на базах не могут. На заказ, долго, и возможно дороже и плюс логистика по срокам доставки может вырасти. Срыв сроков строительства - головы большого начальства страдают от битья на ковре. В итоге прилетает нам. ))) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 897
|
Часто смотрю чертежи других проектных фирм и скажу вам по секрету - 90% проектировщиков сейчас закладывают А500С в 8 и 9 баллов и не парятся. (не агитация нарушать СП, а просто наблюдение)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 170
|
Вывод. По требованию СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (с Изм 2, 3) следует применять следующую арматуру:
А500СН Форма профиля 1ф по ГОСТ 34028—2016 при расчетной сейсмичности 7 баллов; А500СЕ Форма профиля 1ф по ГОСТ 34028—2016 при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах. А400 по ГОСТ 5781—82 марки 25Г2С с доп. требованием по σв/σт(σ0,2) и δmax (т.к. σв и σт(σ0,2) нормируются независимо, а также нормируется только δ5). А500СП по ТУ 14-1-5526—2017 при расчетной сейсмичности 7 баллов. А500СП по ТУ 14-1-5526—2017 с доп. требованием по σв/σт(σ0,2) и δmax при расчетной сейсмичности 8 баллов. Ав500П по ТУ 0950-007-83936644—2018 ??? (У кого есть эти ТУ, скиньте их.) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 7 | 08.05.2020 15:39 |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 21 | 05.09.2019 13:34 |
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 10 | 16.02.2018 14:41 |
Применение витражей в сейсмике | kspso76 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2007 07:57 |