Поперечное армирование фундаментных плит в местах опирания каменных стен в МКЭ расчетах
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Понимаю, что тема, возможно, не новая, только что просмотрел подобное обсуждение, но ответа для себя не нашел. Если с плитами перекрытия, опирающимися на колонны и стены все более менее понятно, то как быть с плитами на упругом основании? В плитах на упругом основании рассчитанных методом конечных элементов присутствует "краевой" эффект. Давление отпора грунта в середине плиты существенно меньше, чем по краям. Разработчики программ, в том числе STARK ES, указывают, что поперечные силы в плитах при использовании МКЭ определяются с большой погрешностью. Для плиты перекрытия можно вручную собрать нагрузки по грузовым площадям и примерно определить поперечные силы на опорах. Как быть с фундаментными плитами, давление под подошвой которых распределено неравномерно? Правильно ли будет проигнорировать "краевой" эффект и искать поперечные силы в местах опирания стен по среднему давлению под подошвой?
Просмотров: 1745
 
Непрочитано 06.07.2023, 17:02
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


А какие варианты. Нелинейность не обосновать расчётом по нормам. А вот упругий расчёт, это весомая вещь... Им можно эксперта убить точным ударом по темечку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 22:04
#22
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Хочу извиниться перед участниками обсуждения за то, что развел панику. Сегодня еще раз внимательно посмотрел на изополя поперечных сил и понял, что не все так катастрофично. Действительно большие поперечные силы получились в двух-трех местах по углам плиты. Под стенами Q<2.5*Rbt*b*h0.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 10:30
#23
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
что из отчёта что-то куда-то скоммуниздили. Куда не помню. Какой-то новый снип.
СП 430 Монолитные конструктивные системы

Как бы я поступил в данном случае: посчитал продавливание от торца/угла стены, усилия взял Ny в оболочках стены. Если бы плита не прошла по условию продавливания, уменьшил бы усилие (на которое считаю) с учетом отпора грунта. Обычно такой workflow
Rane вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Поперечное армирование фундаментных плит в местах опирания каменных стен в МКЭ расчетах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Поперечное армирование плит (не на продавливание). Нужна помощь. petia Железобетонные конструкции 23 23.06.2022 12:18
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37