Выдержит ли плита перекрытия перегородку в пол кирпича?
Регистрация: 19.11.2023
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1253
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 320
|
Если плита перекрытия пустотная и под полезную нагрузку "8" (800 кг/м2) - то должна....но данных маловато
У вас же с 70х годов плиты простояли с кирпичными перегородками.... Кладку армировали, какая ее высота? Кирпич полнотелый или пустотелый? ПыСы - если перепланировка законная - то должен быть проект. Там то что указано? Кто потом принимать перепланировку то будет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2023
Сообщений: 2
|
Да, забыл уточнить, высота потолков 2.6 метра ориентировочно, кирпич полнотелый весом 3.8кг ориентировочно, вес всей перегородки около 1570кг
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- плита перекрытия пустотная цилиндрическая, но более параметров не знаю, пытался найти маркировку в документах, но дальше плана всего дома документов не нашел, информации там о ней нет |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не рассчитывается плита перекрытия в Autodesk Robot Structural Analysis Pro 2020 | bender51761 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 11.03.2025 13:39 |
Выдержит ли плита перекрытия стяжку? | Chkdsk | Железобетонные конструкции | 12 | 13.07.2021 19:32 |
Выдержит ли плита перекрытия? | Andryha05 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.05.2018 20:33 |
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? | бусик | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.07.2013 08:29 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |