Обычно стараются резать арматурные стержни как можно меньше, лучше укладывать на всю длину, но если есть необходимость использовать обрезки, то нужно соблюдать длину с перехлестом и стыки стержней располагать вразбежку, через ряд.
СП 63.13330.2018 10.3.23 При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ анкеровки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бетона. Если нет сейсмики нахлест - 40d стержня. Если требования соблюдены, то стержни могут быть длиной 3.5-4 м, вы же не собираетесь армировать коротышами по 0.5-1 м? Но лучше посмотреть чертеж. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще - перехлёстывать можете практически всегда и практически везде, где можно обеспечить выполнение требований СП63.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Помогите найти решение для конструкции крыши | Серафимус | Деревянные конструкции | 11 | 17.06.2021 14:56 |
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м | Людмила64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.02.2017 07:27 |
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети | Бакир | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2016 10:15 |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |