| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Разгрузка торца в крайнем пилоне монолитного каркаса - в чем причина?

Разгрузка торца в крайнем пилоне монолитного каркаса - в чем причина?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2023, 10:50 #1
Разгрузка торца в крайнем пилоне монолитного каркаса - в чем причина?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,017

Нужна помощь знатоков в объяснении причины непонятного мне явления - с одного торца пилон подвального этажа значительно разгружается по вертикальным напряжениям относительно следующего пилона первого этажа. Классическое преподавание вроде не предусматривало таких значительных разниц в сжимающих вертикальных напряжениях для самых нижних пилонов обычных монолитных человейников. И это не один пилон, их процентов 20-25 от всего количества

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: внутренний торец.png
Просмотров: 105
Размер:	13.6 Кб
ID:	260437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: наружний торец.png
Просмотров: 120
Размер:	21.2 Кб
ID:	260438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изополя.png
Просмотров: 120
Размер:	18.3 Кб
ID:	260439  

Просмотров: 890
 
Непрочитано 07.12.2023, 11:02
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Что нам ветер да на это ответит...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 11:33
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
с одного торца пилон подвального этажа значительно разгружается по вертикальным напряжениям относительно следующего пилона первого этажа
Взлетает здание из-за осадки центра? Проверь крайнюю колонну на верхнем этаже над этим пилоном, интересно - растяжение есть или как?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 11:43
#4
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 192


Проверить на совпадающие узлы, единое для пилонов KNFL, стандарт МСК пластин, на разрезные или элементные шарниры, группы АТТ (если они есть).
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 12:11
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Причина в фундаментах. Возможно, сваи стоят не центрально относительно центра тяжести пилона.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 12:56
#6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,017


Цитата:
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
единое для пилонов KNFL
- единое на всю высоту здания или на весь этаж?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Возможно, сваи стоят не центрально относительно центра тяжести пилона.
- такое тоже есть. Но непонятно почему тогда только на один этаж такое и резко им ограничивается?
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Проверь крайнюю колонну на верхнем этаже над этим пилоном, интересно - растяжение есть или как
- в некоторых углах некоторых пилонов есть такое. Но растяжение незначительное и его причина понятна, перекрытие то совсем не резиновое.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 13:12
#7
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- единое на всю высоту здания или на весь этаж?
Я помещаю в одну KNFL все оболочки лежащие в одной плоскости и из одинакового материала, т.е. на всю высоту здания в вашем случае. Проверьте материал, вдруг разной толщины? Я все-таки грешу на несогласованные оси МСК. Если не жаль, выложите фрагмент модели *.fea. Про узловые опоры забыл! Они имеют свойство копироваться. Непонятно, где расположено перекрытие. Вы его скрыли? Оно на уровне верха 5-го КЭ пилона, если считать снизу?

Последний раз редактировалось VitaKo, 07.12.2023 в 13:27.
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 13:18
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
с одного торца пилон подвального этажа значительно разгружается по вертикальным напряжениям относительно следующего пилона первого этажа.
Похоже ферма Веренделя.
Виной перекрытия, особенно учет перекрытия над подвалом.
Плата за совместный расчет, сдвиг вертикальных стоечных элементов, прогиб фундаментной плиты хочет сдвинуть вертикальные элементы, а свободно они сдвинуться не могут, перекрытие над подвалом не дает, по сему они изгибаются.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 13:18
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- такое тоже есть. Но непонятно почему тогда только на один этаж такое и резко им ограничивается?
сверху нагрузка более-менее равномерно распределяется по длине пилона, на нижнем этаже сосредотачивается у одного из краев, ближе к которому стоят сваи.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 15:00
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Может быть, боковое давление большое растягивает край пилонов подвала?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Разгрузка торца в крайнем пилоне монолитного каркаса - в чем причина?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим архитектурный надзор за строительством монолитного каркаса Alex Chu Поиск исполнителей 0 13.07.2023 12:37
Редкие щелчки в стене монолитного дома, какая может быть причина? Eva4ka Железобетонные конструкции 15 06.03.2023 05:02
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома kr999 Поиск исполнителей 0 19.05.2016 00:58
Критика расчётной схемы монолитного каркаса. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 5 16.05.2012 10:18