| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взялся коэффициент альфа1 для расчета длинны анкеровки?

Откуда взялся коэффициент альфа1 для расчета длинны анкеровки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2023, 13:56 #1
Откуда взялся коэффициент альфа1 для расчета длинны анкеровки?
pacini
 
Инженер-конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 07.12.2023
Сообщений: 9

Добрый день, уважаемые знатоки! Хочу понять, почему при расчете анкеровки для сжатой арматуры коэффициент альфа1 =0,75?
Почему для растянутой арматуры альфа1 =1 я вроде бы разобрался, мои рассуждения в прикрепленном файле.

Вложения
Тип файла: docx Базовая длинна анкеровки.docx (67.5 Кб, 49 просмотров)


Последний раз редактировалось pacini, 13.12.2023 в 14:28.
Просмотров: 992
 
Непрочитано 13.12.2023, 16:57
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,679


Дилатансия, наверное. Плюс торец.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 17:21
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Это всё из-за Пуассона с его коэффициентом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 17:24
#4
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 640


Наткнулся на тему, и тоже вспомнил давний вопрос. Согласно пособию к СП52-101, при наличии поперечной арм. альфу надо разделить на некую величину. А что там в знаменателе второго слагаемого этой величины? Зеленый квадратик. a*s. Что такое а?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.png
Просмотров: 107
Размер:	242.9 Кб
ID:	260540  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 19:10
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,679


kopekopa, это всё профанация. В действующих нормах нет учёта обжатия.
Offtop: А вообще может уже и есть в методичках министерства к СП. Интересно послушать других.

Видел обжатие только в одном расчёте в СП 63. И то там криво написано, что учитывается поперечное напряжение. Да забыл где.
Склероз. То ли смятие, то ли выкол... Блин. Потом найду.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 23:10
#6
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В действующих нормах нет учёта обжатия
Есть там. В п. 10.3.25 размыто написано, что можно уменьшать анкеровку макс. на 30% и учитывать обжатие и наличие попереч. арматуры. Поэтому вот мне интересно, что там за коэффициент такой в Пособии к СП. А также интересно, как так получается, что если Q<Qb, то запуск стержня за опору д.б. >5d, а если Q>Qb, то сразу скачок требований до 15d
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 06:14
#7
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 9


kopekopa, Смотрели пособие к сп 63? там есть формула расчета длинны анкеровки при добавлении поперечных стержней см. рисунок ниже

----- добавлено через 25 сек. -----
Бахил, тогда почему для растяжения альфа1=1, если ссылаться на коэффициент Пуассона, то по идее поперечное сечение арматуры при растяжении уменьшается, отсюда следует, что площадь поверхности сцепления с бетоном тоже становиться меньше. Получается длину анкеровки по такой логике надо увеличивать. Если я не правильно понял вашу идею, то поправьте меня.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Tyhig, можете подсказать какую-нибудь литературу по дилатансии бетона и как она влияет на арматуру в бетоне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23531245.PNG
Просмотров: 64
Размер:	77.9 Кб
ID:	260541  

Последний раз редактировалось pacini, 14.12.2023 в 06:20.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2023, 06:53
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,811


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
как так получается, что если Q<Qb, то запуск стержня за опору д.б. >5d, а если Q>Qb, то сразу скачок требований до 15d
См. тут.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2023, 06:54
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
тогда почему для растяжения альфа1=1
Потомучто изначально длина анкеровки считалась для растянутой арматуры, а для сжатой приняли по аналогии.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2023, 07:15
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые знатоки! Хочу понять, почему при расчете анкеровки для сжатой арматуры коэффициент альфа1 =0,75?
Почему для растянутой арматуры альфа1 =1 я вроде бы разобрался, мои рассуждения в прикрепленном файле.
потому что разные механизмы работы анкеровки при сжатии и растяжении. Для удобства расчета формулу свели к математическому описанию "проскальзывания" стержня по поверхности бетонной "скважины" с равномерным распределением напряжений, хотя физически это неверно, и коэффициентами выровняли.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взялся коэффициент альфа1 для расчета длинны анкеровки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций igor.cam Металлические конструкции 4 08.06.2023 15:47
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы. ksv_2011 Металлические конструкции 16 22.04.2016 18:44
Стандартизация и унификация. Коэффициент межпроектной унификации. MissisMariia Прочее. Отраслевые разделы 4 13.11.2015 17:42