Непрочитано 07.02.2024, 15:42
Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"
Hoochienevich
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49

Всем привет! Стакнулся с проблемой ,что при проверке по требованию экспертизы верхнего фланца фермы “молодечно”, несущей способности сварного шва недостаточно для восприятия сжимающего усилия (тр 180х140х8 N=-122,9т). Насколько корректно в принципе требование по расчёту данного соединения ведь, по сути, в виду работы на сжатие и непосредственного контакта трубы со фланцем усилий в шве от N не должно возникать. Прошу помочь.
Просмотров: 3499
 
Непрочитано 09.02.2024, 19:46
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вообще, с разделкой кромок на всю толщину - это стыковой шов (в т. ч. с неполным проваром), для него есть п. 2.3
Именно так и предлагалось считать это соединение изначально https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2061294&postcount=3
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 20:47
#42
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Согласен. Только контроль по идее для сжатия не нужен, хотя почему-то из табл. 4 СП 16 это не следует.
Наактуализировали неверно Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-09_21-57-19.png
Просмотров: 73
Размер:	188.6 Кб
ID:	261477

Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 21:02.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 16:26
#43
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ingt, согласен. Коэффициенты должны быть другие: 1,3 для Rwf и 1,4 для Rwz вместо 1,15.
Это даже еще лучше для соединения.
Подскажите пожалуйста от куда такие коэффициенты бетта f и z
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2024, 13:53
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
от куда
От СП 16.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 04:08
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста от куда такие коэффициенты бетта f и z
Пособие по сварке.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Расчёт сварного шва для фланца. domask Машиностроение 27 22.01.2015 18:16
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41