Нет нигде глупостей у Вас. Безобразие конечно, если нет зачистки забоя.
Цепочка застройщик, генподрядчик и субподрядчик наверное в одном стойле стоят, типа Группа компаний. Поэтому технадзор и отдыхает. А госнадзор на объект приезжает с оповещением за неделю))). Можно навести марафет, что бы не приставали. Про авторский надзор можете даже не поднимать вопрос - это так себе, он стройки боится - любого непарламентского слова и тоже наверное состоит в Группе.... Обосновывают наверное тем, что столб бетона своей массой придавит труху бурового шлама. Но это не верно. Но я с такими утверждениями сталкивался и сам их тоже проводил в жизнь на совещаниях или пропихивании на согласовании безнадежной ситуации. Были дела, каюсь. но стоит все))). Даже пришлось отвечать за то что бетонировал самобросом, а не ВПТ. Кран, собака, сломался. Выкрутился - стоит домик сложный. Есть способ законный нормативный обосновать. Один в поле не воин - воевать с системой очень тяжело. Что там выше земли не скажу, не интересно - не мое это - краски очень яркие))). Под землей проще - все очень равномерно серое и спокойное))). Строят такие здания не быстро по времени, намного больше года, с параллельным заполнением каркаса. Плита по толщине хорошая. Здание по геометрии близко к квадрату в плане. При равномерном по пятну здания строительстве будет происходить равномерное нагружение свай, т.е. равномерная осадка всего фундамента. И осыпавшийся буровой шлам будет примитивно "задавлен" между пяткой сваи и массивом известняка. Я бурил простым вращателем СО-2 на обычном копре и то мы делали ковшевой самодельный бур для зачистки из обычной трубы. И не только потому, что технадзор светил в каждую скважину фонариком с невероятным упорством)))) и устраивал скандал, что устье скважины не обустроено и все туда сыпется. "Стена в грунте" или щелевые фундаменты по этой же технологии - обязательная зачистка траншеи. У нас даже было специальное приспособление - насадка на ковш. Что там выше земли не скажу - не мое это - краски очень яркие))). Под землей проще - все очень серое))). Но эта наша Родина... У них прекрасная буровая машина, есть технология, но все на авось - гондурас одним словом. Ковшы наверное сильно в цене поднялись - экономят однако. Квартиру в 32 этажном человейнике .... я вообще не понимаю))). Извините за эмоции.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.06.2022 в 01:35. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
Чистить нужно конечно. Испытания свай будут на этой трухе, что даст некие несущие способность и осадку. Получится больше свай, ну и дороже. Если много насыпалось, осадки могут быть чрезмерны.
Вобщем испытания расчётной нагрузкой дадут результаты для корректировки фундамента с учётом "ноу-хау" технологии, потому последствия будут в рамках допуска. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2022
Сообщений: 14
|
Цитата:
Жизнь такая) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Тут должно ещё смущать слово размягчаемый известняк.
Насколько он размягчаемый ? Например размягчаемые аргиллиты, алевролиты могут терять прочность в 3-5 раз (а Е и осадка увеличится в 1,5-2 раза). А закон (СП 24) только для БНС требует учитывать пониженную прочность. Что тут сыграет больше - незачищенный забой или размягчение известняка за 100 лет, большой вопрос. Толстая плита - на скальном основании это сваи стойки. То есть есть хороший шанс, что расчётчик не смоделировал реальную осадку свай, а дал 0 мм осадки. Тогда армирования в плите учитывающее осадку свай не будет (а будет лёгкое). Но толщина 2 м не просто так. Есть шанс, что армирование будет. Лотерея. Очень сильно зависит от мнения расчётчика и эксперта. По факту осадка сваи на испытаниях составит порядка 40 мм кратковременная (это уже сейчас в их актах есть) и примерно умножить на 2,5...3 за 100 лет = 100-120 мм. То есть осадка будет как у висячих свай, а несущая способность примерно как у стоек. По СП 24 осадка сваи стойки 0 мм, но нигде не написано как именно рассматривать скальные грунты и сваи - как стойки или как висячие с осадкой. Воевать за очищение забоя, конечно, надо. Но не одному. Соберите 10-20 человек, будущих покупателей. Снимайте видео, на каждое видео пишите акты с 5-10 свидетелями о том, что видео подтверждают. Напишите заявление в полицию по поводу мошенничества. Вам пытаются продать дом не соответствующий нормам. Напишите в прокуратуру по поводу бездействия ГАСН. Пишите жалобу ГАСН, пусть хоть живут там. Требуйте предписаний, перерасчёта с учётом фактически выполненных свай (будет больше осадка). Напишите компании заказчику претензию. Предложите мировое досудебное соглашение, требуйте скидку. Напишите жалобы губернатору и мэру, обоим. Между делом просто по человечески поговорите с подрядчиком и заказчиком (с обоими), что если не будет нарушений и будет перерасчёт свайного ростверка на новые осадки, то у вас исчезнут претензии. При этом давить прекращать не надо. Давите пока они сами с вами не станут общаться и фактически и быстро исполнять ваши распоряжения. Требуйте опубликования ПД и РД. Сейчас в стране есть кидалово по качеству зданий, а квартиру вы фактически будете обязаны принять. Это дырка в новом законе. Единственный шанс взять их за яйки - это сейчас. И медлить нельзя. Я бы за 3 млн. руб. до Путина бы дошёл. Это деньги всей вашей жизни, ипотека на всю жизнь. Вам должны золотые унитазы за 3 кратную переплату долга. Морально. Но одному нельзя. Убьют. Соберите совет и пусть совет проверяет стройку как авторский надзор. А для этого надо трахать. Пусть строят честно. Это ведь просто работа. Зачем их хитрить и делать плохо за ваши деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.06.2022 в 23:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Одно "спасение" от брака в технологии свай: строительство верхнего строения равномерно, поэтажное возведение - отливка стен, колонн и дисков перекрытия. Т.е равномерная передача нагрузки на плиту и сваи. Т.е. выборка деформаций в данном случае осадок свай под пяткой которых грамотно не зачищенный забой. 32 этажа наверное года 3 будут кувыркаться на верхотуре?
Испытания, испытаниями, но каждую сваю не испытаешь. Куда идти жаловаться? Дороги всем известны от властей областного центра, до прокуратуры и далее. Но раз такая "хорошая" фирма занимает монопольную нишу буровых работ в регионе, значит она перспективный налогоплательщик и на хорошем счету)))). Жрут шашлык вместе и т.п. фокусы... С кем стал сотрудничать ушли от всего этого. Просто техника в аренду. Машина, вспомогательная техника, оборудование, обеспечение МТО, экипаж: машинист, бурильщики. А вот командиры: начучастка,прораб и прочая шелупонь руководителей или имитаторы процесса - пошли лесом.... Не грамотные они, чистая деревня от сохи в инженерном вопросе, а не в том как работает буровая - это знают прекрасно. А вот что последует за любым неправильным действие в перспективе оперативка уже не срабатывает. Очень тяжело конечно работать за себя и за того парня. Все держится исключительно на совести. Правда не небоскребы, а инженерные сооружения, но тоже свои тараканы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.06.2022 в 22:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456
|
Все СМР в РФ ведутся не по желаниям заказчика или потребителя, а по возможностям и доброй воле подрядчика.
На текущий момент единственное к чему можно придираться - испытания свай статической нагрузкой ГОСТ 5686-2020. Следовательно любыми путями добывайте все что с ними связано. Паспорта на домкраты обязательны. Далее за консультацией к профессионалу (по испытаниям статикой) в вашей местности. Затем адвокат, прокуратура и т.д. Последний раз редактировалось Атрибут, 14.06.2022 в 06:15. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Значит заказчик/застройщик ограничился КС-2, нормальный уровень ответственности
Т.к. все данные неизвестны, узнайте когда и на какие нормы пройдена ГГЭ изучите: п.8.1.1, п.13.1.6 СП 267.1325800.2016 подразделы 4.3, 7.1, 7.3, раздел 11 СП 412.1325800.2018 п.4.16, раздел 12 СП 22.13330.2016 п.4.8 СП 24.13330.2021 СП 305.1325800.2017 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи по технологии CFA. Обоснование нормативами. | Кореш | Основания и фундаменты | 41 | 28.03.2023 17:35 |
Ищу ТТК на сваи по технологии CFA | Vans | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.12.2016 13:29 |
Буронабивные сваи без ростверка | JohnSmith | Основания и фундаменты | 4 | 21.01.2013 13:42 |
На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm | pusha2002 | Основания и фундаменты | 10 | 16.09.2011 10:42 |
Буронабивные сваи и насыпные грунты. | Trikokosika | Основания и фундаменты | 26 | 08.11.2010 17:28 |