| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
30.01.2020, 13:12 | #1 | |
Как задавать материалы для конструирования, если армирование в один слой посередине плиты? Лира сапр 2019
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 4122
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот ЛИС давно выкладывал, напишите ему в личку ели что-то не ясно.
https://dwg.ru/b/lis/81 https://dwg.ru/b/lis/80 https://dwg.ru/b/lis/66
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Тоже задавался этим вопросом. Разработчики сказали, что никак (может, в 2019 что-то и изменилось, но вряд ли). Возможно, попробуйте балкой-стенкой, для неё армирование выводится посередине сечения, но при этом у вас будут учитываться только усилия в плоскости плиты, а моменты пропадут.
Именно кессонное перекрытие рекомендую сделать тавровыми балками, армирование будет наиболее адекватным. При стандартных размерах ячейки кессонного перекрытия верхняя сетка в плите зачастую конструктивная. Последний раз редактировалось _line, 30.01.2020 в 15:33. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
можно проверить для начала арматурой в отрезках - а требуется ли вообще верхняя арматура. Ну а так, смыла эту плиту на ребрах задавать оболочкой похоже нет, так что проблема получения однослойного армирования при использовании балки-стенки отпадет сама собой.
Последний раз редактировалось ander, 04.02.2020 в 04:08. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Как мудрил в скаде, тут тоже не получится задать группу армирования с армированием одной сеткой. Вначале расчет необходимой арматуры, потом переход на вкладку экспертиза железобетона - задание армирования пластинчатых элементов - расчет. Здесь можно исключить верхнее/нижнее армирование по зонам и сделать расчет. Может в лире есть подобное.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
плита толщиной 150мм (нормы позволяют армировать одной сеткой) бетон В25.
Армирование в 2 сетки стержнями 10 мм шаг 200 мм (2*А=7,85 см2)- Мтрещ=0,8 Мпред=1,57 т*м Армирование в одну сетку стержнями 12 мм шаг 200 мм (А=5,65 см2) - Мтрещ=0,8 Мпред=2,8 т*м Армирование в одну сетку стержнями 14 мм шаг 200 мм (А=7,69 см2) - Мтрещ=0,81 Мпред=3,7 т*м расстояние до цт арматуры 30 мм. Так сколько нужно в граммах?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях | Sqglib | Железобетонные конструкции | 55 | 20.05.2016 17:13 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа | Oleg Len | Железобетонные конструкции | 51 | 24.03.2015 15:26 |