| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обоснование изменения уклона ливневой канализации

Обоснование изменения уклона ливневой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2021, 06:24 #1
Обоснование изменения уклона ливневой канализации
belsmihail
 
Регистрация: 30.09.2021
Сообщений: 3

При проектировании наружных сетей ливневой канализации при уклоне 0,007 получается так, что выпуск из здания не проходит по отметке.

В СП 32.13330.2018 есть такой пункт:


Цитата:
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Для всех систем водоотведения следует принимать уклоны для труб диаметрами:
150 мм - 0,008;
200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
В зависимости от условий производства работ для стеклокомпозитных труб номинальным диаметром DN 1000 и более допускается принимать минимальный уклон 0,0005.
Уклон трубопровода дождеприемника следует принимать 0,02.
Вопрос заключается в том что подразумевается под "соответствующим обоснованием" для изменения уклона на 0,005
Просмотров: 2086
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:28
#2
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от belsmihail Посмотреть сообщение
Вопрос заключается в том что подразумевается под "соответствующим обоснованием" для изменения уклона на 0,005
Стеснённые условия и плотная городская застройка - как правило принимаются к обоснованию коммунальщиками.
__________________
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:36
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Уклон нужен для того, чтобы труба грязью не зарастала и для того чтобы она не выходила в напорный режим работы.
Обоснованием можешь приложить расчёт концентраций загрязнений чтобы показать что откладываться там просто нечему и расчётное наполнение трубы, чтобы показать что пропуск нужного расхода и с этим уклоном будет обеспечен
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 17:41
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Offtop:
Цитата:
Сообщение от belsmihail Посмотреть сообщение
наружных сетей ливневой канализации
Нет никакой ливневой канализации по уставу. Откуда эти "ливневая", "ливневки" в головы залезло не обывателям?

Цитата:
Сообщение от belsmihail Посмотреть сообщение
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
"Для отдельных участков сети" - это не для всей сети.
Цитата:
Сообщение от belsmihail Посмотреть сообщение
выпуск из здания не проходит по отметке
Поднять выпуск? Диаметр увеличить? Присоединение можно пробовать не по шелыге на врезке, если совсем край.
Под обоснованием, да, понимается гидравлический расчет.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обоснование изменения уклона ливневой канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Применение полипропилена при монтаже ливневой канализации промздания Aleksshustr Водоснабжение и водоотведение 8 09.09.2011 22:53
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? magnoliya Технология и организация строительства 5 14.04.2011 08:42