Привет Коллеги.

Есть необходимость разобраться в следующей ситуации.

Законно ли проведение ЛЭП сквозь подвал многоквартирного дома согласно СНиП или СанПин ?

Был ли подобный опыт в вашей практике? В какие нормативы обратиться?

Схема электрификации квартала приложена ниже. (наш объект дом 68Б).

ЛЭП выполнены из проводов типа (СИП) - о напряжении смогу сказать в среду (будут справки от местных энергетиков).
В подвале кабели располагаются подобии гофры (так-же на фото).

Фотографии с места в маил облаке https://cloud.mail.ru/public/5W3Q/3dURNpUwV

Буду рад любой подсказке. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04. План.png
Просмотров: 119
Размер:	197.0 Кб
ID:	223391  

Просмотров: 5661
 
Непрочитано 23.02.2020, 21:40
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Не законно или незаконно, а нормативно или ненормативно. Есть факт. В любом случае: какая вам печаль?

Offtop: Вот теплосеть рядом - точно ненормативно лежит.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 02:45
1 | 1 #3
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


ПУЭ
Цитата:
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 08:53
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


СИП по подвалу это в любом случае сильно )))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 09:02
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А почему помощник архитектора занимается проведением ЛЭП сквозь подвал многоквартирного дома согласно СНиП или СанПин, а не электрики выполняют прокладку КЛ 0,4 кВ согласно ПУЭ и СП 256?

Цитата:
Сообщение от МастерЕвген Посмотреть сообщение
Был ли подобный опыт в вашей практике? В какие нормативы обратиться?
Конечно был, всегда обращались к ПУЭ и СП
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 10:35
#6
МастерЕвген

Проектировщик
 
Регистрация: 25.09.2017
Анапа
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А почему помощник архитектора занимается проведением ЛЭП сквозь подвал многоквартирного дома согласно СНиП или СанПин, а не электрики выполняют прокладку КЛ 0,4 кВ согласно ПУЭ и СП 256?


Конечно был, всегда обращались к ПУЭ и СП
Надо бы актуализировать профиль.)
Сейчас в БТИ работаю и изначально вопрос в том, что разводка в данном квартале вроде как ни в чьей собственности, ни администрация ни НЭСК не признаются.
Для того, чтоб запустить бюрократическую машину по решению вопроса нужно сделать Тех. Заключение о данном объекте.
Сейчас повышаю скилл в данной области.
Спасибо.
МастерЕвген вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 11:24
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от МастерЕвген Посмотреть сообщение
Законно ли проведение ЛЭП сквозь подвал многоквартирного дома
а насколько справедливо утверждение, что указанная ЛЭП проложена именно сквозь (транзитом), т.е. зашла с одной стороны, вышла с другой? Больше похоже (но это только догадка), что кто-то организовал 2-ю категорию надёжности для потребителя, расположенного в пределах этого дома (или третью для двух потребителей). Есть встроенные помещения общественного назначения? Ну, и напряжение очевидно 0,4кВ. СИП внутри вообще прокладывать не комильфо по нормам.
banzai1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > ЛЭП через подвал многоквартирного дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать циркуляционный насос для многоквартирного дома? Ласточка Отопление 1 05.03.2018 00:13
Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома? Д.Д Прочее. Архитектура и строительство 4 28.11.2017 10:48