| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
В пособии все виды усиления по пустоткам приведены. Стеклоткань если наклеить на нижнюю поверхность плиты, будет увеличение несущей способности. Только там технология должна быть соблюдена и стоимость работ вроде высокая. Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2019 в 05:46. |
|||
|
||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Тогда было принято (ГОСТ 9561...) П - плиты под стандартную расчетную нагрузку без учета веса плиты - 450 кгс/м2 ПС - под среднюю нагрузку - 600 кгс/м2 ПТ - под тяжелую нагрузку - 800 кгс/м2 ПУ - - 1000 кгс/м3 Кстати, еще выпускали плиты под нагрузку 300 кгс/м2, маркировку не помню, но надо иметь ввиду Цитата:
Чаще всего 59-е плиты применялись преднапряженными. Во все времена вплоть до наших дней взамен проектной арматуры применяли A-IIIв, при необходимости пересчитывали. До сих пор есть практика изготовления плит без преднапряжения, как рпавило местной разработки. По крайней мере с 80-х модно применять смешанное армирование, когда напрягают только часть рабочей арматуры, остальная в виде сетки. Простой способ определить преднапряженная плита или нет - вскрыть рабочую арматуру на длину ~ 0.5 м. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~41 мин. ----- Цитата:
Швеллером 6,5 усиливать наверное нерационально. Жесткой арматурой он однозначно не будет. Как уже советовали - испытать нагружением. Загрузить можно и пеноблоками вручную. При необходимости усиления, лучше принят стандартное решение с армокаркасами или швеллерами. Перед усилением плиты неплохо поддомкратить и разгрузить после набора прочности бетона. Вполне реально усилить напрягаемыми стержнями в пустотах, позаботившись об анкеровке. ----- добавлено через ~53 мин. ----- Цитата:
ПБ, как и все преднапряженные плиты имеют выгиб, причем часто не одинаковый и обычно после укладки выгиб компенсируется неравномерно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.07.2019 в 14:19. |
|||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
И вопрос по поддомкрачиванию - тоже хотел поддомкратить (под середину плиты поставить доску поперек плиты и поддомкратить снизу, но побоялся, говорят, что плиты не любят, могут лопнуть. А сейчас уже замонолитили швы между плитами тяжелым бетоном. Как Вы думаете, если сейчас начнем мощным перфоратором их вскрывать, не ослабится ли еще дополнителельно плита от сильной вибрации? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Можно ли по внешнему виду торцов плиты (наличие/отсутствие торчащих "пеньков" арматуры, которые приваривались (?) к форме, для преднатяжения) определить, преднапряженная арматура была в плитах или нет? Кстати, из тринадцати плит ПК (ПТК) на доме шесть с большим прогибом, и у всех шести этих "пеньков" на торцах нет. Те, которые с "пеньками", относительно ровные ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- Они всегда лежали без нагрузки, даже снеговой не было, и утепления поверх тоже (если не считать тоненького слоя опилок для утепления). сверху чердачное перекрытие еще было и шиферная кровля |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Откуройте серии плит.
Непреднапряженные армируются в нижней зоне сеткой с продольными стержнями периодич. профиля. Преднапряженные отдельными напряженными стержнями периодического профиля распределительными короткими сетками из проволоки (сетка из проволоки может быть по всей длине. Преднапряженные стержни ни к чему не привариваются. Цитата:
Думаю, можно. Правда, если арматура срезана аккуратно заподлицо с бетоном, то можно сразу и не увидеть Арматуру можно напрячь механически домкратом или затяжкой гаек на бетон сущ. плиты. Но это, наверное, не для Вас. Цитата:
В принципе плиты могли нагрузить поддонами с кирпичом для кладки парапета или чем-нибудь еще. Тем более неплохо было бы испытать (предварительно очистив швы) или хорошо исследовать. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Да, про натяжку гайками я не подумал.. Домкратом будет, наверное, проблематично, а вот приварив резьбу по концам арматурины, вставить ее в пустотку через нечто вроде больших шайб ,чтобы они отверстия в пустотке закрыли с торцов, и гайками натянуть арматуру. Только до какой степени натягивать.. Динамометрическим ключом, наверное,нужно. Или просто сколько сил хватит? Как думаете, что будет лучше - натянуть таким образом одиночную арматуру Д18-20 в пустотке и замонолитить ее там, или вырубить полку и поставить туда каркас и замонолитить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Примерно так. Опасаюсь только, что сварка швеллер ослабит
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
И еще по поводу усиления плиты - если все-таки не швеллер в пустотку загонять, а сварить, скажем каркас из двух вариантов: первый - две арматуры одна над другой - внизу 16 мм, вверху 14 мм, а второй вариант - каркас из четырех арматур 12 мм (каркас квадратного сечения). И потом этот каркас в пустотке замонолитить. Какой вариант каркаса будет лучше?
----- добавлено через ~1 ч. ----- и еще один, общий, вопрос к специалистам - будет ли эффективно усиление плиты только замоноличиванием пустотки с установленным каркасом в ней, без вскрытия пустоты по всей длине сверху, установки арматурного каркаса поверх плиты и надбетонки поверх плиты? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Вот для того, чтоб ответить на этот вопрос, а также уточнить армирование, способ усиления и фактическую несущую способность плит и необходимо выполнить обследование...)
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Подскажите - при способе усиления пустотных плит ПК способом установки каркасов и наращивания сечения плиты бетонной стяжкой сверху (как в прикрепленном файле) - какую сетку использовать для армирования набетонки? С какой периодичностью (150*150, 200*200) и какого сечения использовать арматуру А3 периодического профиля (диаметром 5 мм? 6мм?) Дорожная сетка из арматуры Д5 мм 150*150 мм подойдет?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.12.2023 18:13 |
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2016 22:34 |
Предельно допустимый прогиб плиты | CEBEP | Железобетонные конструкции | 32 | 03.07.2014 10:11 |
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм | alikber | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.04.2013 19:24 |
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? | NoName123 | Основания и фундаменты | 35 | 08.05.2010 00:34 |