| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.09.2010, 20:21 | #1 | |
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила.
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 67921
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
stud.Ivan, Как добавить вложение в сообщение?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2010
Сообщений: 9
|
К сожалению не загузился рисунок, но кровля не смонтирована, т.е сейчас на ваши стропила нет нагрузки, а если нет нагрузки , то они прогнулись под собственным весом? Нет нагрузки- нет распора, т.е устойчивость ваших стен под вопросом.
Как вариант можно посоветовать уменьшить пролет стропильных ног, а стену зафиксировать с помощью пилонов и обвязочных поясов. А так просто попробуйте загрузить рисунок. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Рисунок - Крыша мансардная.
да, вышла промашка, была мысль сделать пояс не только под перекрытие но и под мауэрлат.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Похожие темы смотрел, но так и не понял как быть в моем случае?
Здание 9,6х12 м. Поперечные стены на первом этаже есть, есть и продольная на них уложены металлич. балки по балкам перекрытие. На мансарде только наружные стены (указаны на рис. + фронтоны). Забыл сказать когда начала заваливаться стена кладка фронтона была не замкнута, сейчас все фронтоны выложены, да и стропила почти все смонтированы. УСБ стелить уже надо под кровлю, а мне боязно не обвалится опять стена и почему прогнулись стропила? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Что посоветуете? Как наименьшими затратами из этой конструкции сделать жизнеспособную? Как зафиксировать стену, может углы раскрепить металлич. пластинами зафиксировав их в пеноблоках шпильками? Хотелось бы по возможности сохранить пространство мансарды.
Спецы, помогите пожалуйста! Стоек и подкосов нет - хотелось больше свободного пространства, все элементы на рисунке... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 03.09.2010 в 12:27. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КЖ,КМ,КД. Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
Вариант по-лучше : опирание строп. ног на балки перекрытия, но вижу не Ваш случай, но в нем (случае) висячие стропила помогут разгрузить момент в строп. ногах. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148
|
Из Вашей представленной информации Вам вряд ли кто может помочь.
Необходима полная картина Вашего сооружения, т.е.чертежи Ваших конструкций: фундаментов,стен.перекрытий и т.п. Выход - пригласить местного специалиста и найти решение. Многие считают что они все могут, как и ВЫ. А опыт показывает что это не так. Жизнь учит. Успеха ВАМ. С уважением ИЛИ. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 9
|
Советовал бы попробовать посмотреть литературу...
Я например много полезного нашел в В.Е. Шишкин Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс....а также ТСК-СК Выпуск 1-1 Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю... Все есть на сайте dwg в dounload...если не найдеш пиши отпралю на почту... Не мешало бы проверить подбор сечения (скинь расчет если есть, кто-то проверит)... А не помешало бы усилить стену монолитным поясом по верху стены.... Также укажи размеры стены, узел устройства мауерлата, марку блоков и их характеристики, раствор или клей на который они положены... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Поскольку данных мало, то:
1. Пересмотреть коньковый узел, сделать его максимально жестким (скрепит накладками обе стропилины). 2. Пересмотреть узел затяжки, необходимо чтобы она максимально включилась в работу. 3. Проверить расчетом сечение стропильных ног. 150х50 - наверное будет маловато. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
В коньке (меж. коньком и затяжкой) пустить типа подстропильной фермы. У фронтонов ее опереть НЕ на пеноблоки.
У Вас опирание наслонных стропил на высоте 1200мм. Зря я выкладывал шпору на Гроздова... Понятно, что это не чердак, а мансарда, тогда и решения нужны другие. Последний раз редактировалось wasilij1973, 04.09.2010 в 02:14. |
|||
|
||||
а вы часом не из самары ? я доказывал одному самострою ту же теорему - чувак утверждал что все гориз. кл. сетками обойдется
Цитата:
принцип работы - как две доски стянутые болтами на брусе из пенопласта Цитата:
Цитата:
оптимально, но с добавкой про опирание - никаких шпилек в стену - скользящий узел низа стропилы по мауэрлату или бет.поясу. Последний раз редактировалось maxara, 04.09.2010 в 02:35. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Большое всем спасибо за участие. Без вас я б пропал.
Цитата:
Толщина стен 200 мм, материал пеноблок, наружные стены будут утепляться. Перекрытие между 1-м и вторым этажом - деревянное, по балкам - шаг 1 м. После прочтения форума и изучения картинок в книжках dnl, понял что узлы выполнены неверно. Мероприятия по усилению привел на рисунке - отмечены фиолетовым. Решил чуток пожертвовать пространством мансарды и вывести наверх одну несущую стену, а с другой стороны поставить стойки по ним балку. Затяжку выполнить спаренную и опереть ее с одной стороны на новую стену, с другой на балку. Жизнеспособны ли такие решения? Станет ли крыша надежной? Прошу здоровой критики и советов. Правда остался вопрос с усилением стен, есть мысль раскрепить углы стен мет. пластинами, которые крепить насквозь стены болтами. Offtop: Если сейчас все разбирать и строить правильно - до зимы крышу накрыть, да окошки вставить не успею.... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 04.09.2010 в 22:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
stud.Ivan
Ты когда проект рисуешь хоть что-нибудь считаешь? У тебя даже в новой схеме стропила не проходят по нагрузкам (для прикидок брал снег как в Москве), что уж говорить про первоначальную версию. Брус 200х100, тот который 4 метра пролетом не проходит почти втрое. Сечение стропил 150 мм высотой, значит и утеплителя собираешься положить 150мм? Например для Москвы это мало. Где хоть строишь? Толщину утеплителя хоть считал? В первоначальном варианте можно было бы выкрутиться перекинув стальную балку с фронтона на фронтон (12 метров пролетом), если бы нормально стропила проходили. А так вторая схема более жизненная, только причесать ее надо, все сечения пересчитав как следует. Последний раз редактировалось MasterZim, 05.09.2010 в 00:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крыша - деревянные фермы. Шаг ферм 3м. Надо ли укладывать стропила под обрешетку? | klps | Деревянные конструкции | 6 | 23.08.2010 10:14 |
Деревянная крыша в офисном здании | I.Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.05.2007 09:33 |