Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовая ферма для ангара, пролет 15м

Типовая ферма для ангара, пролет 15м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2010, 16:44 #1
Типовая ферма для ангара, пролет 15м
жозефина
 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123

Подскажите, пожалуйста, типовую серию металлической фермы. Здание 50х30м. Заказчик хочет двухскатную кровлю. Пролет 15м, шаг 5м.
Просмотров: 11030
 
Непрочитано 22.06.2010, 16:55
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Например:
Серия 1.263.2-4
Выпуск 4. Фермы пролетом 15, 18, 21, 24, 27 и 30 м из сварных гнутозамкнутых профилей (с пониженной высотой). Чертежи КМ
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 17:00
#3
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Это я уже скачала и посмотрела - не подходит, т.к. заказчит желает уклон в одну сторону 15м.
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 17:46
1 | #4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
заказчит желает уклон в одну сторону 15м
- подними среднюю опору относительно крайних на 450 мм или более, с учетом этого поправь опорные узлы фермы по серии 1.263.2-4 вып.4
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 19:19
1 | #5
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Это я уже скачала и посмотрела - не подходит, т.к. заказчит желает уклон в одну сторону 15м.
Ну так по серии 30-метровая ферма так и делает - "уклон в одну сторону 15м"! Или заказчик все-таки хочет, чтобы по продольной оси здания были колонны?
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- подними среднюю опору относительно крайних на 450 мм или более, с учетом этого поправь опорные узлы фермы по серии 1.263.2-4 вып.4
Т.е. предлагаете ферму длиной 30 м дополнительно подпереть еще и посередине? Но тогда это уже будут две 15-метровые фермы, с совсем другим распределением усилий, чем в одной 30-метровой. Соответственно и сортамент уже нужен будет другой, с сечением в 2 (или больше) раз меньше.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:25
#6
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
чтобы по продольной оси здания были колонны?
Именно так и хочет. Спасибо всем.
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 13:43
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
...тогда это уже будут две 15-метровые фермы, с совсем другим распределением усилий, чем в одной 30-метровой. ...
жозефина, здесь имеется ввиду разрезность фермы. Жесткое сопряжение двух полуферм сделает конструкцию сверхчувствительной к неравномерным осадкам крайних и среднего фундаментов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:33
#8
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жесткое сопряжение двух полуферм сделает конструкцию сверхчувствительной к неравномерным осадкам крайних и среднего фундаментов.
А разве нельзя полуфермы соеденить шарнирно?
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:46
#9
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
А разве нельзя полуфермы соеденить шарнирно?
Можно, только на опоре(колонне, стене, подстропильной ферме и т.д.).
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 13:15
#10
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Так задумка именно такой и была . Спасибочки!
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:37
1 | #11
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Можно, только на опоре(колонне, стене, подстропильной ферме и т.д.).
Добавлю ... подстропильной балке и т.д).
Подстропильная балка по по сравнению с подстропильной фермой при небольших пролетах и нагрузках довольно часто наиболее предпочтительнее.
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 14:05
#12
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Там стыковка будет только на колоннах. Спасибо большое.
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 15:03
#13
Marfa_mo


 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 1


здравствуйте. подскажите пожалуйста. В учебном проекте нужно перекрыть бассейн - пролет 22м - кровля выгибается дугой(как лента - фронтально - волна - на разрезе параллельна полу). Предположительно расставила колонны 500 на 500 мм на которые следует опереть фермы. Возможен ли конструктивно такой вариант и какую высоту ферм брать, и могут ли они быть ровными(без скатов)?
спасибо.
Marfa_mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовая ферма для ангара, пролет 15м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49