Непрочитано 26.10.2012, 10:56 #1
Помогите с решением кровли
grechelka
 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49

Здравствуйте, товарищи проектировщики.
Нужен ваш совет и помощь.
Дом 2-этажный, стены из пеноблока толщиной 400мм, кровля двухскатная с затяжкой с опиранием на несущие стены, город строительства Нижний Новгород, II - климатический район.
Вопросы такие:
1. Вентканал по оси Г. Стропила перпендикулярны шахте вентканала. Две стропилины опираются на вент канал, в этих местах делаю стенку 240мм между отверстиями вентканала. Брус Б3 - 100х100мм укладываю на консоли вентканала для опирания стропил.
2. Б1-это брус 200х200мм (см. разрез по оси Г) для опирания стропил (брус 200х50мм). Ст-1 - стойка брус 200х200мм подпирает Б1 по середине (по планировке на втором этаже нет стен в этом месте, а на 1 этаже стена 200мм из пенобетона t=200мм.

Подскажите, имеет ли такое решение жизнь?
Или как лучше решить?
Опирание стропил на консоли венканала (буду ли я потом спать спокойно??), в наше время их не смогут выполнить качественно
Подскажите, знающие люди, как решить?

Вложения
Тип файла: pdf _Схема расположения элементов стропильной системы.pdf (199.4 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: pdf _Узел 3.pdf (118.8 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: pdf _Разрез 1-1.pdf (199.4 Кб, 643 просмотров)

Просмотров: 6635
 
Непрочитано 26.10.2012, 11:09
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Для вентканала подойдет, для газохода- категорически НЕТ.
Кстати, а перекрытие на отм 6200 вы куда опираете?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 11:22
#3
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Спасибо за ответ.
Перекрытие на отм. +6.200 это балки 200х50, они чисто декоративные, для закрытия потолка, нагрузки жилой не будет сверху, только собственный вес, она крепиться с одной стороны на вент канал в тех же местах где и стропила (где 240мм между отверстиями вентканала) и еще кидаю балку по оси Б чтоб опереть остальные балки. Заказчик возможно и не будет делать это перекрытие, оставит высокий потолок.со скатом кровли, но решить решили таким образом.

В венканал входят:
- на первом этаже топочная (будет стоять АГВ)
- с другой стороны с/у
- в осях А-Б/3-4 кухня (из кухни делают короб с вентилятором в помещении с/у и выводят в вентканал
Все сводиться в 1 вентканал

Вывод вытяжки в вент. канал для газового котла АГВ. Можно ли?
В топочной дверь и окно (0,32х740 в проеме).

И вначале меня больше интересовало выдержат ли консоли вентканала? со стороны конька там будет удерживать затяжка, а с другой стороны? не съедет ли этот участок кровли?

Последний раз редактировалось grechelka, 26.10.2012 в 11:44.
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 11:55
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Для дымохода в вентблоке от АГВ такое решение - категорически НЕТ, как сказал slava217 . От внутренней стенки дымохода до сгораемых конструкций должно быть не менее 380 мм. Если и без АГВ - консоли вентканала хлипкие (даже при качественном исполнении). Можно было бы увеличить толщину стены вентблока с 380 до 640 (тогда были бы не консоли, а уступы), но расположение внутри дымохода делает это бессмысленным. Вообще в частном коттеджном строительстве надо везде запасы в 1,5-2 раза закладывать, если строят шабашники. Или самому в качестве мастера на стройке присутствовать.
Offtop: Кстати, при таком расположении вентблока - поперек ската - перед ним будет постоянный снеговой мешок. Надо делать обязательно дополнительную разуклонку.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.10.2012 в 12:00.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:59
#5
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Объясните пожалуйста, вообще нельзя делать в вентблоке дымоход когда стоит АГВ? или если увеличить простенок между балками то тогда можно?
По поводу консолей, попробую сегодня их подсчитать на срез , если и увеличить толщину консоли, имеет место быть этому решению? увеличение консоли кирпичной кладки на 1/3 от длины кирпича с приложением нагрузки от кровли, это вообще реально??? или не рисковать? увеличить толщину вентканала для создания уступов?
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 13:15
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
вообще нельзя делать в вентблоке дымоход когда стоит АГВ?
Вообще можно, но с соблюдением того, что
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
От внутренней стенки дымохода до сгораемых конструкций должно быть не менее 380 мм.
А у Вас 120 мм.
По поводу консолей тоже не советую - сами же сомневаетесь в качестве исполнения. Кстати, стенки дымохода нельзя армировать металлической арматурой. Разные коэффициенты температурного расширения у металла и кирпича и периодический быстрый нагрев. Постепенно все расшатается и развалится.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:47
#7
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Прихожу к выводу делать один дымоход по оси Г для агв и по оси б делать вентканалы для остального , который будет на коньке, но заказчик не захочет делать вентканал так, поэтому думаю сместить конек.
Возникли сразу вопросы
Для дымохода, если будет только отверстие для агв 270мм то в это случае тоже надо делать простенок 380 с каждой стороны т.к. как стропила буду проходить вдоль канала?
Дом будет облицован кирпичом, возможен вариант облицован и вентканала таким же кирпичом? На что производиться опирание первого ряда на кровле? Уголок прикрепленый к вентканалу? Красный кирпич и облицовочный кирпич- при высоких температурах нормально ведут себя
По оси б делать вент канал из пеноблока?

Последний раз редактировалось grechelka, 26.10.2012 в 13:53.
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 14:23
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Для дымохода, если будет только отверстие для агв 270мм то в это случае тоже надо делать простенок 380 с каждой стороны т.к. как стропила буду проходить вдоль канала?
Да, но необязательно делать именно простенок - просто воздушный промежуток тоже вполне подойдет.
Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Дом будет облицован кирпичом, возможен вариант облицован и вентканала таким же кирпичом?
Теоретически да, но гораздо лучше оголовки труб целиком облицовывать профлистом под цвет покрытия кровли - тогда можно хорошо выполнить гидрозащиту от затекания. В противном случае кровельщики все равно напортачат и будет течь. Если труба еще и высокая, то ее лучше утеплять снаружи, иначе может выпадать конденсат и всякая дрянь и течь внутрь. Для АГВ это еще не очень актуально, а вот для современных газовых котлов с высоким КПД - весьма.
Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
По оси б делать вент канал из пеноблока?
Из пеноблоков каналы делать нельзя - только из полнотелого кирпича (желательно из керамического).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:40
#9
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


"лучше оголовки труб целиком облицовывать профлистом под цвет покрытия кровли" скажите, а узелок такой можно где нибудь увидеть?

По оси Б пеноблок толщиной 400 и монолитные пояса на первом втором этажах. Как нибудь можно это решить?
Делать вместо монолитного пояса два ряда из красного кирпича по всему периметру дома? А в месте где вентканал сделать нужную ширину вдоль оси в зависимости от количества вентканалов и перевязать с пеноблоком?
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 16:49
#10
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


вместо мауэрлатов на канале, необходимо выполнить дер перемычки между стропил проходящих с двух сторон от канала, перемычки расположить на необходимом расстоянии от канала, в местах опирания перемычек на сторипилы возможно усилить, стопила попадающие на канал опирать на перемычки. каналы должны быть из полнотелого кирпича глинянного обыкновенного пластического пресования...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 17:12
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Похоже, что здесь обсуждается уже следствие, вместо того, чтобы устранить причину - не очень грамотное архитектурное решение. Если дом еще не строится, то проблему можно решить радикально - повернуть крышу на 90 градусов, коньком вдоль цифровых осей. Либо поменять внутри планировку, чтобы вентблок был вдоль ската кровли. Все остальное - ловля блох в условиях холмистой лесостепи.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 17:20
#12
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


...а проблемы нет, стандартное решение обхода вентканалов, как в типовых...
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 18:16
#13
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


иваниваныч, полностью соглашусь с вами, но архитекторное решение такого, заказчик одобрил картинку, ему нравиться. Теперь надо идти к нему и объяснять что решение всей кровли в таком варианте приедет к ее разрушению.
Спасибо большое всем кто ответил, буду согласовывать решение с заказчиком, кровлю делать вдоль вентканала
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 18:39
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
решение всей кровли в таком варианте приедет к ее разрушению.
Ну это не обязательно, можно сделать и как yuura советует, но это полумеры. Все равно снеговой мешок будет проблемы создавать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 16:37
#15
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Здравствуйте!
я опять поднимаю вопрос по поводу вентканала.
Переделали вентканал, сделали толщиной 640мм и решили сделать разуклонку у венканала,как сказал yuura с помошью перемычек. рисунок прикладываю.
Вопрос такой, yuura говорит "перемычки расположить на необходимом расстоянии от канала" - расстояние между вентканалом и конструкцией разуклонки (130мм) закроют обычним листом?
Вложения
Тип файла: pdf вентканал. разуклонка.pdf (4.8 Кб, 143 просмотров)
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 17:13
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
закроют обычним листом?

Есть стандартные узлы примыканий
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с решением кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
помогите разобраться с пирогом кровли? princesa_Diana Технология и организация строительства 3 14.06.2011 20:18
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36