Допускается ли эвакуировать людей через помещения приёма товара?
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 307
|
||
Просмотров: 7181
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
А если пожар? Ну как в Хромой лошади
Вероятно вопрос был сформулирован неверно. Надо было что-то вроде Допускается-ли в проекте качестве эвакуационного выхода использовать.... Но почему все-таки нее допускается? Боятся что плохо лежащий товар при бегстве прихватят? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Ну потому, что к эвакуационным выходам и путям эвакуации предъявляются дополнительные требования (ширина в свету прохода и дверей, расстояние до выхода в безопасную зону, траектория движения, материалы отделки). И помещение приема товаров не сможет удовлетворить данным требованиям. Хотя российские противопожарные нормы различают эвакуационные выходы и аварийные выходы. Но аварийные выходы не учитываются при расчете времени эвакуации и т.п.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
|
Сходил в магазин и краем глаза глянул в это самое помещение. Оно было заставлено ящиками и персонал между ними как по лабиринту ходил. Вероятно, зная эту особенность наших магазинов, и запретили.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 21.04.2012 в 09:25. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Удачи Вам в делах Ваших. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
|
У меня именно из-за этого и возник спор с архитектором, который в итоге побудил меня задать этот вопрос. Лично в моём случае это было недопустимо, т.к. коридора как такового не было, а было помещение приёма и подготовки товара (или как его там?). А СП прямым текстом запрещает предусматривать эвакуацию через такие помещения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
И еще загрузочная и администрация разные по категориям и поэтому разные требования.
А в вашем случае второй выход ваще по моему не требуется -140м2 это примерно 47 чел а второй эвак выход должны иметь пом более 50чел. Да и почитайте СП 1.13130 п 4.1.3 зашита людей на путях эвак.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна | VES-na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.02.2012 16:32 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |