| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.08.2020, 10:57 | #1 | |
Анкеровка продольных стержней монолитной плиты при защемлении в кирпичной стене
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3658
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Ну чисто экономически напрашивается балочное перекрытие, где с шагом 3 метра будут балки, где будет та же 20-ая арматура.
И ещё. Если пролёт больше 6 метров - ползучесть бетона и текучесть арматуры обеспечат прогибы, независимо от диаметра арматуры. После 6 метров надо пилить что-то или в высоту сечения (что для плит даёт дикую массу или балочно-монолитное перекрытие), или с преднапряжением арматуры, простое увеличение диаметра не сильно поможет. В крайнем случае - применить учащённый шаг в центре пролёта более мелкой арматуры, чем пихать туда вот это вот. По теме вопроса - надо смотреть конкретные усилия в арматуре на опоре, и вычислять величину анкеровки, исходя из коэффициента использования арматуры, а не в предположении, что там нужен весь этот 20-ый диаметр. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
10d анкеровка 20*10=200мм заводите за грань плиты, и 50мм бетона оставляете, а то и больше допустим на 230мм чтобы оставить 20мм до торца плиты. Или в месте где проходит грань стены, определить из ею ель квадрат момент в этом месте, и от этой точки определить необходимую анкеровку, хотя анкеровка по этому моменту будет копеечная и вы должны применить конструктивную 10d, это конечно я про нормы ДСТУ и ДБН (Украина), у вас может по другому будет, но думаю суть одна и та же. Ну и выше написали что 20 арматура это жёстко, поэтому лучше что-то другое придумать, или раскинуть там допустим 12 или 14 с шагом 200 по всему полю, а в пролете добавить между 12 или 14 арматурой еще 16 или 18 арматуру, завести ее на длину анкеровки за контур действия момента где уже 18 не нужна, чтобы перекрыть момент.
----- добавлено через ~7 мин. ----- У вас на опоре идет такой выступ консольный и он толщиной 300мм. А если сделать балки высотой 300+250=550мм вместе с телом плиты и определить оптимальный шаг, расчитать как тавровую балку, тогда уже этой 20 арматуры в плите не будет, но и места анкеровки арматуры балки будет больше так как есть куда завести в толщину стены 510мм, и туда кинуть пару стержней 20-тки или другой. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
Плита имеет большое ослабление в виде отверстия, я просчитал прогибы упрощенно с использованием пониженного значения модуля деформации 0.3*Eb, получился прогиб 34мм. Расчетная нагрузка на перекрытие 800 кг/м2 что не так много. Хотел бы все таки обойтись без балок... Цитата:
Расчет я вел в лире, при шарнирном опирании, не учитывая заделку, как бы в запас. Последний раз редактировалось Bunt, 08.08.2020 в 15:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
По оси Г напрашивается балка. На чём висит плита между осями Г и А - то мне неведомо, походу, внизу стены есть.
Цитата:
Заделка будет только при приличной высоте стен. Сколько этажей сверху? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
1 этаж 3,5 метра. Скорее всего этого мало, поэтому и считаю шарнирно опертую плиту, сверку тоже арматуру кинул на всякий случай. Последний раз редактировалось Bunt, 08.08.2020 в 16:13. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
По грани углового отверстия, параллельно оси Д, плиту лучше разделить типа деф.швом с разрывом арматуры, и 20-ая арматура сразу уйдет и плита станет лучше работать.
имхо - когда писали пособие, никому в голову не приходило рассматривать случай с шарнирно-опертой плитой в которой на опоре требуется 20 с шагом 200, и т.к. жб основан во многом на эмпирических формулах, то простое масштабирование примеров с пособия, не даст корректных результатов. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092
|
Цитата:
Цитата:
Если есть возможность сделать плоскую плиту, нужно в первую очередь рассматривать вариант плоской плиты. Балки - лишняя проблема для всех. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
Лира и СП этому не научат. Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Цитата:
Вам правильно советуют по оси Г напрашивается балка, а, дабы не возникало эффекта неразрезной двухпролетной балки, плиту с дырой отделить от сплошной. Хотя можно и единую, но думаю арматура не будет радовать. Плиты по осям 1 и 2 имеют небольшой вылет их можно защемить в стене. Как оформить решение - второй вопрос. Можно вытащить анкеры из нижележащей стены, если не хватает пригруза от веса верхней.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24
|
Делается фон 12 и усиление в середине пролета 16. Длина анкеровки нижней арматуры 10d =10*12= 120 мм. Верхняя арматура ставится не для того, чтобы узел жесткий был, его там никогда не будет. Она ставится для восприятия небольшого момента от частичного защемления плиты кирпичной стеной. Балки при пролете 7 метров и толщине плиты 250 мм абсолютно не нужны.
Последний раз редактировалось qwert-dim, 11.08.2020 в 01:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. | aleejan | Железобетонные конструкции | 15 | 02.09.2013 09:59 |
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене | Alex_you | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2013 20:11 |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.04.2009 03:03 |